Sustitucion R407 por R410

Mensaje por RaulMM » 07 Jun 2010 15:19

Tengo que sustituir una maquina con R407 por otra con R410. Una distancia de tuberias de 7 metros. ¿Que procesos tengo que tener en cuenta para esta transformación? gracias

Mensaje por Arturcar » 07 Jun 2010 20:55

¿No entiendo para que quieres cambiar un gas ecológico por otro ecológico?

Los aparatos de R407 no están preparados para el gas R410 este gas trabaja a mayor presión.

Mensaje por RaulMM » 07 Jun 2010 21:53

El tema es que se estropeó una maquina (Johson) R407 y no compensa arreglarla y ahora hay que instalar otra (Fujitsu) R410.

Mensaje por fgutierrez » 08 Jun 2010 10:58

Amigo Raul:
Para colocar cualquier equipo de cualquier marca, y dado que no sabemos la calidad interna del circuito frigorífico, se debería limpiar el circuito y así aprovechar las tuberías de enclace del equipo anterior y usarlo con el Refrigerante R-410A.
Esa limpieza debería garantizar que se eliminan los residuos de aceite del equipo anterior.
Saludos cordiales. fgutierrez
Saludos fgutierrez

Mensaje por RAULmm » 09 Jun 2010 11:26

¿Como se tiene que limpiar? ¿Cuanto tiempo? Gracias

Mensaje por fgutierrez » 09 Jun 2010 11:30

Amigo Raulmm:
La únicaforma que conozco válida es la que se encuentra disponible en www.fri3oilsystem.com
Si te ofrecen los famosos barridos con Nitrógeno, ... te informo que eso "NO VALE".
Sinecesitas a alguien que en tu zona pueda resolver el problema,no dudes en enviarme un correo privado y te doy alguno de los usuarios que utilizan el sistema para que te lo pueda hacer.
Saludos cordiales. fgutierrez