fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 555
Ubicación: Almería
|
Amigo:
La tª de aspiración, se mide en la aspiración, cerca del compresor y se compara con la presión de saturación de vapor que hay en la línea de aspiración...
La presión que debe haber en la aspiración,dependerá de la tª exterior, ya que la condensación depende de la tª exterior y consecuentemente tendrás más ó menos presión de aspiración,ya que cuando sube la alta sube también la baja...
Debes ajustar el recalentamiento de forma que tengas entre 5 a 7 ºC mas alta la tª recalentada de la de saturación de vapor para la presión resultante.
Saludos cordiales.fgutierrez.
_________________ Saludos fgutierrez
|