Problema con ''decongelacion''

Autor Mensaje

Problema con ''decongelacion'' 
Un saludo a todos.
El invierno pasado instale dos equipos de bomba de calor , durante lo que quedaba de invierno y todo el verano tanto en frio como en calor funcionaron perfectamente , pero el utimo dia de verano note que en algun momento dejaba de funcionar.
con la llegada del invierno ocurre que el equipo funciona perfectamente pero cada 45minutos aproximadamente entra en modo descongelacion sin que la unidad exterior este congelada, permanece durante unos 15 minutos y reanuda el funcionamiento normal, mi pregunta es ¿ quien da la orden de entrar en modo descongelacion ? la unidad interior , si es asi como realiza la lectura de la temperatura exterior, puede ser con un cable muy pequeño de dos conductores que se coloca entre ambas y si es asi tiene que ser algo especial , lo digo porque este cable era demasiado corto y empalme 60cm aproximadamente de un cable normal.
gracias de antemano por vuestra ayuda.

 
Buenas tonicp,

La encargada de dar la orden es una sonda que se encuentra en la condensadora. Seguramente es el cable del que tu hablas.Puedes probar de sacar la sonda siguiendo el cable, simplemente sacala del tubito en que se encuentra para que no lea la temperatura tan directa y dinos que tal.
Saludos.

 
GraciaS por tu respuesta.
no podre comprobarlo hasta enero.
muchas gracias.