hola amigos, tengo una maquina de conductos Hitecsa la cual tiene dos compresores, uno el de la parte de abajo de la vivienda y otro en de la parte de arriba de la vivienda, por una de las unidades interiores en modo calor sale aire ambiente (no calienta) y en la otra unidad interior ni si quiera me sale aire, en modo calor tambien, sabriais decirme que puede pasarle a la maquina. los ventiladores funcionan perfectamente.
las tuberias gruesas (5/8 y 3/8) del compresor me cogen temperatura caliente, pero no llega a salir nada de calor por ninguna y encima una de ellas no sale ni aire.
gracias de antemano y saludos.
problema con maquina de conductos
Hola prismatik
¿Que modelo es el aparato unidad exterior y unidad interior?
¿Que presión de baja y alta te dan los manómetros?
¿Cuantos amperios te marca la pinza amperimetrica?
¿Que modelo es el aparato unidad exterior y unidad interior?
¿Que presión de baja y alta te dan los manómetros?
¿Cuantos amperios te marca la pinza amperimetrica?