problema de funcionamiento

Autor Mensaje

problema de funcionamiento 
Hola quisiera que me ayudaran. Estuve revisando un split muro marca carrier modelo 32mpq de 18.000 btu/hr. este se encuentra con un problema de funcionamiento. El asunto es que cuando funciona en la posición de calor la presión de alta llega a veces hasta las 400 psi y obviamente se detiene el compresor lo cual hace que el equipo trabaje por muy poco tiempo y claramente no es normal la presión de alta. en cuanto a la posición de frio la presión de succión bordea los 50-52 psi y la presión de reposo las 130 psi. el consumo del compresor esta cercano a los 11 amperes. La verdad es que primera vez que me topo con un problema asi y espero me puedan ayudar. muchas gracias.

 
se me olvido mencionar que el refrigerante del equipo es R22

 
Puedes tener una velocidad muy lenta de ventilación o el evaporador obstruido, o que no pare el ventilador exterior cuando empieza a subir la presión por culpa de la sonda de tubo de la interior que esta mal.