problemas con equipo de aire marca CLARK 
tengo un problema con un equipo de aire acondicionado tipo split baja silueta marca CLARK de 60.000btu con refrigerante 410a  esta conectado con un termostato de digital marca GREE lo que sucede es lo siguiente funciona 5 minutos y se apaga y me arroja la alarma E4 en termostato luego se vuelve aprender solo y a los 5 minutos cae denuevo alguien que me pueda dar un consejo o solucion

 
Estimado amigo:
No conozco la marca que has comentado, pero me dá la impresión de que tienes una fuga de gas y por lo tanto la tª de descarfga del compresor, hace que el termostato de seguridad salte y pare el compresor a esos 5 minutos...
Comprueba la carga de gas y después cuando tengas el problema resuelto, nos lo dices.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez

 
las presiones son de 35 psi en la linea de succion o baja como se le puede llamar y 180 psi en linea de descarga

 
Hola,

Tienes alguna foto de la unidad?
Puede que la encuentres con otra marca.. lo cual puede ayudar bastante.

Saludos,
_________________
Product Manager MUNDOCLIMA
Responsable Asistencia Tecnica a Clientes
Objetivos en el Foro:
- Ayudar a los foreros con nuestra experiencia
- Defender nuestra marca

Error H3 en equipo marca Clark 
Porque me tira este error (H3 )?

 
Que led te parpadea en la maquina interior y cuantas veces?