El Aire Acondicionado .com
 

proyecto aire acondicionado cafeteria

Temas relacionados con los cálculos necesarios para realizar instalaciones.

proyecto aire acondicionado cafeteria

Notapor blanco » 15 Oct 2009 12:03

hola! estoy empezando en esto de hacer proyectos de aire acondicionado y quisiera saber como tengo qe hacer los calculos en el diagrama psicometrico, la eleccion del equipo adecuado y el calculo de conductos para una cafeteria.

muchas gracias de antemano.
blanco
 

Notapor SORA » 15 Oct 2009 15:47

Hola blanco,
Hay un articulo interesante en ésta dirección

http://www.iq.uva.es/termoap/TEMA10.pdf

Además te cuento que no es un tema sencillo,el que quieres abordar.
SORA
 
Mensajes: 380
Registrado: 25 Mar 2009 02:58
Ubicación: Argentina

soy BLANCO

Notapor daniblanco90 » 17 Oct 2009 11:14

Hola, soy blanco si alguien sabe de un manual o algo que me indique los pasos a seguir se lo agradeceria!

Muchas gracias!
daniblanco90
 
Mensajes: 2
Registrado: 16 Oct 2009 20:09

Notapor SORA » 17 Oct 2009 12:01

ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE Y REFRIGERACION - TEORIA Y CALCULO DE LAS INSTALACIONES -- Editorial INTERCIENCIA (Madrid) de Carlo Pizzetti.

MANUAL DE AIRE ACONDICIONADO (HANDBOOK OF AIR CONDITIONING SYSTEM DESIGN) -- Editorial MARCOMBO (Barcelona) por Carrier Air Conditioning Company

Seguro te ayudarán.

Saludos.
SORA
 
Mensajes: 380
Registrado: 25 Mar 2009 02:58
Ubicación: Argentina

aire acondicionado

Notapor edd » 22 Ago 2011 17:55

existen varias formas en primera necesitas saber utilizar el ductulador
hacer un analisis de cargas termicas
al final, la marca del equipo y las capacidades te van a orillar a escoger un equipo de mercado.
pero rapido puedes hacer lo siguiente

divide tu area a acondicionar entre 20
el resultado son las ton de refrigeracion que vas a necesitar,
si todo el local es de cristal divide entre 24
referencia el equipo que piensas poner en cuanto a marca, baja el pdf para que veas que tamaño sera la salida o primer ducto del equipo,

las medidas a continuacion son de parametro de toneladas, pero puedes modificarlas a otra medida que de cerca de tener la misma area de paso, de preferencia, los ductos trabajan mejor si son totalmente cuadrados, sin embargo puedes dejarlos no a menos de 10" de altura y 28" de ancho ya que estas deformaciones afectan la caida de presion
1 ton = 10"x8" 2 ton =12"x10" 3 ton= 14"x12" 4ton=16"x12" 5 ton=18"x16"
6 ton = 18"x18" 7 ton =20"x18" 8 ton= 20"x20" 9ton=20"x22" 10 ton=22"x22"
nota: siempre la primer medida del ducto es su ancho y la segunda su altura.
nota: por estetica se ve mejor la ducteria diseñada con un solo peralte pudieses tomar uno de 14" ya que abajo propongo rejillas y flexibles de conexion de 12" esto para no ovalar en la instalacion los ductos y que esto no ocacione obstrucciones de aire.
si tuvieses que dibujar codos por algun desvio dibuja con un diametro en el lado del circulo menor del codo de 6" ya que es el desarrollo que necesitara el fabricante del codo.
si tuvieses que hacer una division o particion de ducto deberas de usar una regla de 3 para que se partan los volumenes, ya sean estos en codo y codo o en codo y niple ya sea el diseño recuerda que estas particiones tendran que acoplarse a la medida que ya llevas de cajon de los ductos por medio de una transformacion sease esto como un ejemplo (ducto de 20x14 particion 30% y 70% de un volumen de 5 ton este, se dividira en una particion de dos codos de 6" y 14" respectivamente por lo cual quedaran dos piezas de 6 x 14 y de 14 x 14 por lo cual les corresponderian en conexion una pieza de 6 x 14 y otra de 14 x 14 respectivamente, puede no suceder estos casos y que diferiera de las medidas y por lo cual necesitarias conectar con una trasformacion del codo a la pieza, de preferencia tomando piezas concentricas o excentricas dado sea el diseño.

las ton de refrigeracion de tu equipo seran el numero de rejillas que necesitaras para desplazar el aire
siembra tus rejillas, casi todas repartelas uniformemente como si fueran lamparas
evita pegarlas a muro a menos de que sea inevitable

busca un ductulador se recomienda calcular sobre una caida de presion de 1",
conecta tus difusores y/o rejillas con flexible.
las rejillas y los flexibles deberan de ser de 12" de diametro en sus conexiones, esta es la medida de uso para 1 ton x rejilla

ubica los retornos bajo el equipo, estos seran de gran ayuda en esa posicion
se debera de "dibujar o colocar " una caja de retorno dibujada en la parte posterior del equipo "retorno"
en esta conectaras las mangueras siguiendo este parametro:
por cada tonelada de refrigeracion que utilices tu flexible sera de 12"=1ton 14"=1.5ton 16"=2ton 18"=2.5ton 20"=3ton 22"=4 ton puedes combinar estas medidas para llegar a tu necesidad de preferencia conecta dos mangueras al retorno del tamaño que la sumatoria te de la capacidad que tienes de equipo.
asi , tu rejilla de retorno sera del tamaño de la suma de los flexibles mas dos pulgadas perimetrales(esto lo agradecera el instalador)
recuerda que se deben de forrar todos los ductos externa o internamente ya sea si el ducto lo tuvieses expuesto si fuese interno deberas de modificar tus medidas sumandole 1" perimetral para el espesor del forro y que este no te afecte en la presion general del ducto.
no se te olviden los requerimientos de las cargas electricas y las necesidades de condensacion
edd
 


Volver a Cálculos

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados