Hola a todos. Soy nuevo por aquí. Espero que alguno pueda ayudarme.
Mi problema es este:
Tengo instalado un Clima Roca York modelo BLI-70-BB/A, la corriente de la casa es trífasica y lapotencia que tengo contratada es de 6900w. Como es trífasica, solo tengo 2300w por fase. El aire está conectado a una fase y cuando lo enciendo, al poco tiempo, me tira el ICP.
Mis dudas son estas:
¿Hay alguna solución que no sea contratar mas potencia?
¿Serviría de algo conectar la unidad interior a una fase, y la exterior a otra?
¿Hay algun conversor de trífasica a monofasica?
¿Sería mejor cambiar la instalación de la casa y dejarla en monofasica? Question

 
La ultima opción sería la más adecuada, pasa tu contrato a monofásica y saldrás ganando, incluso bajando la potencia a 5,5Kw. sería suficiente.
Lo de alimentar con una fase distinta también se podría hacer dependiendo del tipo de equipo que sea, pero en cualquier caso la unidad interior consume muy poco respecto a la exterior, unos 100 o 150w. así que descartado.
Un saludo.

 
ELEUTERIO escribió:
La ultima opción sería la más adecuada, pasa tu contrato a monofásica y saldrás ganando, incluso bajando la potencia a 5,5Kw. sería suficiente.
Lo de alimentar con una fase distinta también se podría hacer dependiendo del tipo de equipo que sea, pero en cualquier caso la unidad interior consume muy poco respecto a la exterior, unos 100 o 150w. así que descartado.
Un saludo.


¿Estas seguro que con 5500w en monofasica sería bastante?, porque eso sería estupendo. No sé exactamente cuanto consume el aparato. En la chapita de especificaciones pone lo siguiente:

7050w frio
7100w calor
1 fase
230v
50Hz
0.27Kw
30 IP.
1.3 A (PC)
6 A (RB)
¿Puedes decirme, con estos datos, que potencia necesito?
Ah, ¿y lo de contratar monofasica es facil o es mucho follón?, porque supongo que además de cambiar el contador, habría que modificar parte de la instalación, ¿no?.

Muchas gracias.

 
Si multiplicas la Intensidad por el voltaje te dan los vatios  ejemplo: 6A X 230v = 1380 Vatios

 
Si, ¿pero cual de esas intensidades es la que vale, 1.3 A, o 6 A?

 
La de 6 Amperios, que yo sepa aun no han inventado un aparato de 6000 frigorías que consuma menos de dos amperios.

 
Incluso 6 amperios me parece poco, creo que estará más cerca de 8 amperios un equipo de 6.000Frg/h.  aún así lo que te interesa es que te pongan un limitador o ICP de 1x25 A. que es justamente el que te ponen al contratar 5,5Kw. Imagino que ahora tendrás un 3x10A lo que limita a 10A. por fase, y así no tener problemas. Hasta con potencias muy elevadas como 13.200W. me he encontrado con problemas ya que te instalan un ICP de 20A. que te hace imposible instalar equipos monofásicos "grandes".   Resumiendo, si no tienes equipos trifásicos, es un engorro tener contratado trifásica.
Respecto a los cambios necesarios, debes modificar ligeramente la instalación interior, cambiar la acometida, y probablemente te exijan un nuevo boletin de instalación.
Un saludo.