Re: que diferencia deve aver entre el la ta saturacion
ivan-m escribió:
ola soy yo otra ver es para saber que diferencia mas o menos deveria de tener entre la temperatura de saturacion y la temperatura del tubo de aspiracion (el recalentamiento) es para un congelador que debe de llegar a menos 20º gracias un saludo
Sr Ivan-m:
En toda maquina frigorifica debe de existir siempre cierto recalentamiento del vapor frigorifico
a la salida del evaporador, a fin de asegurar la no llegada de agente en fase liquida al compresor, debida
a la lentitud habitual del sistema regulador al responder a un cambio de carga de la maquina frigorifica
(Estadisticamente entre 4 y 8ºC).
La cuantia no es sin embargo arbitraria ya que depende basicamente del equipamiento de la maquina
frigorifica y complementariamente de las variaciones demanda energetica instalacion a regular.
Consecuentemente consultar especificaciones al fabricante, previa informacion de las caracteristicas
generales instalacion.
Atentamente
Unamigo