Aire Acondicionado y Climatización

El Aire Acondicionado   ::   Noticias   ::   Directorio   ::   Buscador de empresas   ::   Contacto
RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1
r22-r407
Autor Mensaje

Responder citando
Mensaje r22-r407 
hola, tengo dos maquinas instaladas de r22 ahora las quiero camviar por r407 o r410 el problema es que quisiera aprovechar los mismos tubos ya que si no tengo que reventar media casa, el instalador me dice que se tienen que camviar..la pregunta es ¿hay algun producto para limpiar los tubos? ¿que puede pasar si no los camvio?

un cordial saludo

Responder citando
Mensaje  
Hola pep,

Si que hay productos para la limpieza de circuitos de refrigeracion incluso hay maquinas para ello pero son muy caras. El problema es que la tuberia que se utilizaba para el r-22 era de un espesor menor debido a que las presiones de trabajo son mas bajas, el 407 y sobretodo el 410 trabajan a presiones muy altas y por ese motivo se ponen tuberias con un espesor mayor. Sin embargo, yo he probado tuberia de r22 con maquinas de 410 y no ha pasado nada, asi que tranquilo, aunque tienes que asumir los posibles riesgos.

Saludos
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado

Responder citando
Mensaje  
gracias alexluda, o sea que ahun que por esta tuberia ha circulado r 22 no pasara nada, o hay peligro de cargarme el compresor.
lo de los tubos y la presion ya lo tengo claro lo que no tengo tan claro es lo del aceite del gas que hay ahora en el tubo, ¿ que pasa si le meto r 410 sin limpiar?

un saludo

Responder citando
Mensaje  
Buenas,

Es IMPRESCINDIBLE limpiar muy bien el aciete de la tuberia antes de nada, con nitrogeno o con algun producto o con lo que sea. Vamos a ver, si no limpiaras la tuberia seguramente no pasaria nada al principio, pero a medio-largo plazo fijo que tienes problemas, lo que haces es acortar la vida del compresor ya que los compresores de r22 llevan aceite mineral y los de 407 lo llevan sintetico (Eter o ester) y no se pueden mezclar porque el cloro que lleva el aceite mineral provoca una  accion catalitica sobre el 407.

Saludos
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado

Responder citando
Mensaje  
muchas gracias por la informacion alexluda

un saludo

Responder citando
Mensaje  
De nada compañero, pa eso estamos, saludos
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
Puede crear mensajes
Puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
  


 
Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Publicidad -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::