Estimado Cezal:
Esmuy fácil amigo....
COP es un factor de rendimiento que supone la relación entre la Entalpía que se obtiene en un sistema frigorífico y la Energía que hemos introducido en el compresor...
Si estamos considerando en frio es decir el segmento que vá desde la salida del evaporador hasta la aspiración del compresor,entonces se le llamará COP en frio.
Por el contrario si se trata el segmento de Entalpía que va desde la salida del compresor hasta la entrada de la Válvula de expansión (ó capilar), entonces será el COP de calor....
Normalmente éste resultado debe ser mayor que la 1 ya que siempre el segmento considerado es mayor ( en las mismas unidades ), en Entapía obtenida con lo que hemos suministrado de Energía al compresor, y normalmente está esos valores entre 2 y 4....
Ahora vamos con la CAP. eso esmásfácil todavía es la Capacidad frigoríca del sistema... Para medirla, hace falta la consideración del caudal del refrigerante que circula por el sistema a través del compresor, conocer la pérdida de energía que se produce en el compresor y otros parámetros que se deben tener en cuenta cuando se hace la medición...
La CAP es lo que siempre vendemos con nuestras ofertas, ó sea que decimos que un sistema tiene .........F/h. ó normalmente se miden Kw/h....
Éstos dos conceptos sonlos que determinan el funcionamiento de los equipos frigoríficos y p.e. el RITEy la ley 47/2.007, obligan a demostrar lo que aportan los equipos a la puesta en marcha de aquellos que disponen potencia a partir de 70 Kw de refrigeración...
Los frigorístas, deberíamos disponer de herramientas que midan éstos conceptos, ya que es lo que vendemos al cliente...Todos los profesionales de cualquier actividad, disponen de herramientas que miden lo que ellos mismos hacen, p.e. el electricista dispone de pinzas para medir voltaje y amperaje,meguer,..etc, el albañil dispone de metro,plomada, etc....
En la refrigeración no es tan fácil y se precisa una herramienta para ello. Tu puedes medir los parámetros (tienen que ser al mismo tiempo), de Tª, presión, amperaje,voltaje,etc...colocar un caudalímetro en línea, y después hacer los cálculos en tu casa...
ó bien utilizar una herramienta que se llama Climacheck, que va leyendo los parámetros todos al mismo tiempo y en ese mismo tiempo también va calculando esos COPs y CAP durante el período que se considere oportuno hasta que el equipo esté a RÉGIMEN y entonces puedes Analizar lo que hace el sistema frigorífico sin mas...
La herramienta podreis verla en
www.fri3oilsystem.com
Climacheck, forma parte de un Procedimiento desarrollado para realizar los Retrofit del R-22 midiendo los resultados de COP y CAP antes y después de realizarlos y se pueden ver en un link que aporto para que veais lo que se hace normalmente por muchos profesionales en
www.fri3oilsystem.com/hitecsa.zip y en muchos paises.
Espero que te haya valido la pena la pregunta y si quieres alguna que otra aclaración, no dudes en pedirla.
Saludos cordiales. fgutierrez