Vamos a ver amigo e.emilio:
Eso que dices es posible, con una tecnología que se llama Replace de MME, porque lo único que utilizas es la tubería de la instalación anterior, pero,...¿para qué quieres cambiar los equipos?,....
tienes en realidad, 3 soluciones:
1º)Cambiar el equipo que es lo que te han propuesto y eso es lo que en realidad le interesa a los fabricantes de equipos...
2º)Utilizar producto Rciclado y ó Regenerado (R-22) según proponen las leyes Europeaspara cuando tengas fugasóbien mantenerlos conrefrigerantes específicos desarrollados con tal fin, como el R-417A ó R-427A, etc..Si bien con éstos últimos,tendrás perjuicio de los rendimientos termodinámicos y pudiera existir mal retorno deaceiteal cárter del compresor..., eso es lo que le podría interesar a los que vendenrefrigerantes específicos para la sustitución del R-22.
3º)Limpiar de residuos de aceite MO y colocar POE con el refrigerante R-407C que es el "comodity" para esa tecnología de presión equivalente al R-22.
Para solucionar ésta última solución deberías usar una herramienta comola que se coloca en
www.fri3oilsystem.com
Pero,... yo creo que es posible encontrar a alguien que tenga algo de R-22 Reciclado y /ó Regenerado,con lo que podrías llevar a la obsolescencia el equipo existente y así no tocarlo hasta que se amortice...
En definitiva,no tienes por qué cambiar nada en tanto funcione y no tengas fugas....podrías utilizarlo hasta mucho después de lo que las leyes permiten su recarga, es decir durante 5 años,con ese producto R y/ó R.
Saludos cordiales.fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez