El Aire Acondicionado .com
 

Samsung SH09AWH BLOQUEADO

Preguntas y respuestas sobre la instalación, el mantenimiento y las averías.

a mi no me funciona :(

Notapor polerh » 04 Ago 2008 22:50

Hola,

he probado lo que habeis dicho de introducir los códigos pero no me funciona, sigo todos los pasos, los led dejan de parpadear pero no funciona y cuando le doy por segunda vez ya vuelven a parpadear otra vez.
La verdad es que me acabo de mudar y ni siquiera se qué modelo es (dónde lo puedo mirar?). El mando esARH-1403.

Os agradecería vuestra ayuda ya que este mes de agosto no hay quien lo aguante sin aire.

Muchas gracias.
polerh
 

Gracias por los codigos para desbloqueo

Notapor Melesio Palazuelos » 08 Ago 2008 18:56

Exelentisimo Foro, Gracias a los codigos proporcionados por un autor anonimo aqui en el foro, sin quererme dar credito de nada publico aqui los codigos pubicados en otro tema de aqui de elforo para que para otros se mas facil encontrarlos y olvidarse de el calor mas rapidamente

Aqui estan los codigos DESBLOQUEAR PARA MINI SPLIT SAMSUNG solo busquen su modelo e insertenlos de la siguiente manera:
Quiten las baterias de el control presion al mismo tiempo las dos teclas de temperatura y vuelvan a insertar las baterias presionando estas teclas.
Con la tecla ARRIBA Y ABAJO DE TEMPERATURA, OFF TIMER Y LA DE EL ABANICO vallan poniendo la primera serie de 6 numeros(busquen entre las demas teclas aver cual cambia los numeros)
AL insertar la primera serie de 6 numero, presionen las tecla MODE y vuelvan a insertar la otra serie de 6 numeros
PRESIONEN ON/OFF y si el codigo fue insertado correctamente su aire volvera a prender y dejarar de parpadear o mantener los leds en intermitente prendiendo y apagando.

Realize esta pequeña explicacion debido a que como no soy ninguna persona familiarizada con este tipo de problemas, batalle un poco en encontrar la informacion y poner los codigos correctamente espero y esto facilite tu trabajo
Melesio Palazuelos L.
Melesiop@*.......

AQ07A5ME 014A25-1700b7
AQ09A1ME 016A25-1700d9
AQ09A5ME 016A25-1700d9
AQ12A9ME 017d25-17021d
AQ18A9RE 097417-1A00Fb
AQT24A1RE 094617-1A023F
AQT24A5RE 094617-1A023F
SC05ZA8 040000-1740A6
SH05ZA8 006825-1700d9
SH07ZA8 004825-170067
SH07ZPGA 026065-17022E
SH07ZS8 026064-1720Fb
SH09VCD 007d08-1010Fb
SH09ZA8 006825-1700d9
SH09ZK8 027064-17221d
SH09ZPGA 026566-170340
SH 09ZS2 025266-17A23F
SH09ZS8 027064-17221d
SH12VCD 007315-10123F
SH12ZAB 007227-17023F
SH12ZKG 066025-172362
SH12ZPGA 067066-170362
SH12ZS4 066065-17A351
SH12ZSG 066025-172362
SH18ZAOD 086417-1A021d
SH18ZPOA 086115-1d0351
SH18ZSOA 085115-1D2340
SH24TA6D 086314-1A023F
SH24TP6A 085416-1d0384
SH30ZC2 0E0000-1d020A
SH12ZSG D66025-172362
SH09ZS8 027064-17221d
SH07ZS8 026064-1720Fb
SH12ZPG 067066-170362
SH09ZPG 026566-170340
SH07ZPG 026065-17022E
AS09A3ME SC09ZA3/A 010000-1700d9
AS07A3ME SC07ZA3/A 010000-1700b7
AS09A4ME SC09ZA4/A 000000-1700d9
AS07A4ME SC07ZA4/A 000000-1700b7
AS12A1ME SC12ZA1/A 010000-17021d
AS09A1ME SC09ZA1/A 010000-1700d9
AS07A1ME SC07ZA1/A 010000-1700b7
AS12A2ME SC12ZA2/A 000000-17021d
AS09A2ME SC09ZA2/A 000000-1700d9
AS07A2ME SC07ZA2/A 000000-1700b7
AQV12Y6ME 007510-10723F
AQV09Y6ME 007500-1070Fb
AQV12A2ME SH12VA2 005212-10123F
AQV09A2ME SH09VA2 006500-1010FB
AQV12A1ME SH12VA1 015212-10123F
AQV09A1ME SH09VA1 016500-1010FB
SH12VCD 007315-10123F
SH09VCD 007d08-1010Fb
AD18B1(B2)E09 MH18ZA1(A2)-09 016223-1000EA
AD19B1(B2)E07 MH19ZA1(A2)-09 015553-100B7
AD19B1(B2)E12 MH19ZA1(A2)-12 015553-10023F
AD24B1(B2)E12 MH24ZA1(A2)-12 017553-10021d
AD26B1(B2)E12 MH26ZA1(A2)-12 -
AD26B1(B2)E07 MH26ZA1(A2)-07 -
AQT24A1(2)RE 094617-1A023F
SH24TA1 094617-1A023F
AQT24A2RE 084617-1A023F
AQT24A2RB 084617-1A023F
AST24A1RE 090000-1A023F
SC24TA1 090000-1A023F
AST24A2RE 080000-1A023F
AST24A2RB 080000-1A023F
AQT18A1RE 097417-1A00FB
SH18TA1 097417-1A00FB
AQT18A2RE 087417-1A00FB
AQT18A2RB 087417-1A00FB
AQ18A1RE 094417-1A021D
SH18ZA1 094417-1A021D
AQ18A2RE 084417-1A021D
AST18A1RE 090000-1A00FB
SC18TA1 090000-1A00FB
AST18A2RE 080000-1A00FB
AST18A2RB 080000-1A00FB
AS18A1RE 090000-1A021D
SC18ZA1 090000-1A021D
AS18A2RE 0800001A021D
SH12ZPOB 085115-1d0351
AQ18P0GBA 085417-1d0340
AQ18P0GEA 08511-51d0351
AQT18P0GBA 0854d7-1d0340
AQT18P0GEA 0854d7-1d0340
SH24ZP6B 0872d6-1d0362
AQ24P6GBA 087417-1d0362
AQ24P6GEA 0872d6-1d0362
AQT24P6GBA 085417-1d0362
AQT24P6GBD 085417-1d0362
AQT24P6GEA 085417-1d0362
SH24TS6 085416-1d2362
AQT24S6GB 085417-1d2362
AQT24S6GE 085416-1d2362
AQ24S6GB 0852d5-1d2373
SH18ZS0 085115-1d2340
AQT18S0GB 085417-1d223F
AQT18S0GE 085417-1d2340
AQ18SOGB 085115-1d223F
AQ18SOGE 085115-1d2340
SH05ZZ8 005025-17021d
SH07ZZ8 005024-170360
SC05ZZ8 000000-17021d
AS05Z1AZD 000000-17021d
AS07Z1AZD 000000-17021d
SH24TP6(A) 085416-1d0384
AQT24P6GB 085417-1d0384
AQT24P6GE 085416-1d0384
AQ24P6GB 0852d5-1d0395
SH18ZPO(A) 086115-1d0351
AQT18P0GB 085417-1d0351
AQT18P0GE 085417-1d0362
AQ18P0GB 085115-1d0351
AQ18P0GE 086115-1d0351
SH24TS6 085416-1d2362
AQT24S6GB 085417-1d2362
AQT24S6GE 085416-1d2362
AQ24S6GB 0852d5-1d2373
SH18ZS0 085115-1d2340
AQT18SOGB 085417-1d223F
AQT18S0GE 085417-1d2340
AQ18S0GB 085115-1d223F
AQ18S0GE 085115-1d2340
AQ12*5MB 017725-17021d
AQ12*6MB 007725-17021d
AQ12*5ME 017626-17021d
AQ12*6ME 007626-17021d
AQ09*5ME SH09Z*5 016A25-1700d9
AQ*6ME SH09Z*6 006A25-1700d9
AQ09*5MED SH09Z*5D 016024-1700EA
AQ07*5MED SH07Z*5D 006024-1700EA
AQ07*5ME SH07Z*5 006024-1700EA
AQ07*6MED SH07Z*6D 004A25-1700b7
AQ07*6ME SH07Z*6 004A25-1700b7
AQ09*7ME SH09Z*7 016825-1700d9
AQ09*8ME SH09Z*8 006825-1700d9
AQ07*7ME SH07Z*7 014825-170067
AQ07*8ME SH07Z*8 004825-170067
AQ12*9ME SH12Z*9 017d25-17021d
AQ12*0ME SH127*0 007d25-17021d
AQ12*A(B)ME SH12Z*A(B)X 007227-17023F
SH30ZC1 0F5495-1d020A
SH30ZC2 0E54951d020A
SH12ZWH KFR-35G/SWA 25 02 57 03 40
SH12AWH AQ12WHWE 25 02 57 03 40
SH09AWH 25 02 57 00 08
SH09ZWH / AQ09WHWE KFR-25G/SWA 25 02 57 00 Fb
SH07ZP2 / SH07ZP2A AQ07P2GE 024567-17021d
SH09ZP2 SH09ZP2A 025266-170340
AQ09P2GE 025365-170340
SH12ZP4 066065-170362
SH12ZP4A AQ12PA4GE 066066170362
AQT12P4GB 0670E6-170362
AQT12P4GE 0680E6-170351
SH07ZS2 SH07ZS2A 024567-17A200
SH09ZS2 025266-17A23F
SH09ZS2A AQ09S2GE 025365-17A23F
SH12ZS4 066065-17A351
SH12ZS4A AQ12S4GE 067066-17A351
AQT12S4GB AQT12S4GE 0670E6-17A351
AQ12*5MC AQ12*6MC 017725-17021d
AQ09*5MA AQ09*6MA 016A25-1700d9
AQ18*5RC AQ18*6RC 094415-15021d
AQ24*1RC AQ24*2RC 097617-1A023F
AS12*5MC AS12*6MC 010000-17021F
AS09*5MA AS09*6MA 010000-1700d9
AS07*5MA AS07*6MA 010000-1700b7
AS18*5RC AS18*6RC 090000-15021d
AS24*1RC AS24*2RC 090000-1A0340
SH07ZK8 026064-1720F6
AQ12*6MC 007725-17021d
AQ09*6MA 006A25-1700d9
AQ18*6RC 084415-15021d
AQ24*2RC 087617-1A023F
AS12*6MC 000000-17021F
AS09*6MA 000000-1700d9
AS07*6MA 000000-1700b7
AS18*6RC 080000-15021d
AS24*2RC 080000-1A0340
MH18ZC1-09 016223-100EA
MH18ZC2-09 006223-1000EA
MH19ZA1-07 015553-1000EA
MH19ZA1-12 015553-100340
MH19ZC1-07 015553-1000b7
MH19ZC2-07 005553-1000b7
MH19ZC1-07 015553-10023F
MH19ZC2-12 005553-10023F
MH24ZC1-12 017553-10021d
MH24ZC2-12 007553-10021d
MH26ZC1-07 011553-1000d9
MH26ZC2-07 001553-1000d9
MH26ZC1-12 015553-10023F
MH26ZC2-12 005553-10023F
SH12ZPG SH12ZPGA 067066-170362
SH09ZPG SH09ZPGA 026566-170340
SH07ZPG SH07ZPGA 026065-17022E
AQ12PGGE AQ12PBGE 067065-170362
AQ09P8GE 026064-170340
AQ09PBGE 026065-170340
AQ07P8GE 026064-17022E
AQ07PBGE 02606517022E
AQ12*5MB 017725-17021d
AQ12*6MB 007725-17021d
AQ12*5ME 017626-17021d
AQ12*6ME 001626-17021d
AQ09*5ME SH09Z*5 016A25-1700d9
AQ09*6ME SH09Z*6 006A25-1700d9
AQ09*5MED SH09Z*5D 016024-1700EA
AQ09*6MED SH09Z*6D 006024-1700EA
AQ09*6MED SH09Z*6D 006024-1700EA
AQ07*5ME/AQ07*5MED SH07Z*5/SH07Z*5D 014A25-1700b7
AQ07*6ME/AQ07*6MED SH07Z*6/SH07Z*6D 004A25-1700b7
AQ09*7ME SH09Z*7 016825-1700d9
AQ09*8ME SH09Z*8 006825-1700d9
AQ07*7ME SH07Z*7 014825-170067
AQ07*8ME SH07Z*8 004825-170067
AQ12*9ME SH12Z*9 017d25-17021d
AQ12*0ME SH12Z*0 007d25-17021d
AQ12*A(B)ME SH12Z*A(B)X 007227-17023F
AQ07P2GE SH07ZP2 / SH07ZP2A 02456717021d
SH09ZP2 SH09ZP2A 025266170340
AQ09P2GE 025365170340
SH12ZP4 066065-170362
AQ12ZP4A AQ12P4GE 066066-170362
AQT12P4GB 0670E6-170362
AQT12P4GE 0680E6-170351
Melesio Palazuelos
 

codigo del split samsun AS09FAN

Notapor rmatos » 24 Feb 2009 18:54

Amig@s... necesito urgentemente los codigos de desbloqueo para un split samsung AS09FAN, ya que no lo consigo...intente con los codigo de un modelo similar... y me encendio unas horas..y luego quedo con la misma falla...
rmatos
 

codigos de aire acondicionado samsung

Notapor Antoñin » 08 Mar 2009 15:16

muchisimas gracias amigos del foro por facilitar los codigos del aire acondicionado split samsung, los he metido y me han funcionado correctisimamente,un saludo compañeros
Antoñin
 

minisplit samsung AS12FBCN

Notapor cyrux » 06 Abr 2009 08:50

hola felicidades esta muy completa tu informacion pero no encontre mi modelo sera que me puedas conseguir los codigos y me harias el gran favor de mandarmelos? Samsung AS12FBCN cyrux"guion bajo"2001mx@hotmail.com gracias
cyrux
 

Desbloqueo del aire acondicionamdo del mando

Notapor Galsiteo » 18 Jun 2009 20:38

Gracias, ha funcionado perfectamente , mis suegros te lo agradecertan, todas las noches de calor.

Saludos
Galsiteo
 

Notapor maya_22 » 01 Jul 2009 20:51

necesito el codigo para SH-O9 ZA7. MUCHAS GRACIAS. isagzlez22@hotmail.com
maya_22
 
Mensajes: 1
Registrado: 01 Jul 2009 20:28

Sois maravillosos.

Notapor josecarlos - albacete » 03 Jul 2009 18:42

Erna las 17.00 horas y despues de todo mi jornada de trabajo desde las 6 de la mañana, he comido y me disponia a ponerme unas horitas a estudiar las oposiciones. Que locura!!!! El mando del aire acondicionado no iba y me he tirado una hora dandole vueltas al aparato. SH-O9 ZA7. Las instrucciones no las tenía o no las encontraba y he visto el modelo del mando y y del aire y he hecho la busqueda.
Me habeis salido y lo hecho lo de los codigos y a la perfección.
Me habeis salvado la vida en verano. Temperatura en calle 40 grados a las 19.00 horas que ya lo tengo arreglado.
Una y mil veces, gracias
josecarlos - albacete
 

codigo para minisplit

Notapor acalorada » 04 Jul 2009 02:21

hola ojala puedan ayudarme ya k en la lista no aparece el modelo de A/A... que es el sigueinte
as12fban.. por favor alguien k m ayude para k porfin se arregle esto!!! gracias.
acalorada
 

SAMSUNG SH 07 ZA7 no responde a cambios de velocidad

Notapor tresmil » 03 Ago 2009 14:15

Hola pues lo dicho, mi aire acondicionado se ha quedado de buenas a primeras en la velocidad lenta del ventilador al intentar
cambiarla con el mando a una velocidad mas alta, pita el spliter como que le ha llegado la informacion del mando pero no responde a la orden de subir la velocidad del ventilador, si pulsas cualquier tecla del mando si hace su funcion menos la
de subir o bajar la velocidad del ventilador y como he dicho antes la informacion si le llega al spliter. no se si metiendole los codigos de este aparato se podra solucionar ,si alguien me los puede facilitar se los agradeceria mucho y asi poder reparar
o descartar esta prueba. En la placa del spliter he comprobado transistores,condensadores, diodos ,y todo esta correcto, gracias a todos por la ayuda que me puedan aportar
tresmil
 

solicito clave para minsplit samsung aq36c2bc

Notapor josefo1970 » 07 Sep 2009 00:34

se bloquo mi minispil y no tengo como dsbloquearlo me podrian porfavor pasar el codigo de antemano gracias
josefo1970
 

codigo de desbloqueo de samsung split MODEL AM18B2B09

Notapor ccolmenares19 » 26 Sep 2009 22:02

Necesito codigo de desbloqueo de samsung split MODEL AM18B2B09 ccolmenares19@hotmail.com
ccolmenares19
 

AS09F Samsung

Notapor RamiroJ » 03 Feb 2010 02:20

Tengo un Split Samsung AS09F, y segun lo que lei esta bloqueado, por problemas con la tension (muy comun en Buenos aires estos dias) Llame al service, y dentro delos proximos 5 dias habiles me llamaran para ver cuando pueden venir (quizas llegan antes del otoño) Alguno de ustedes tiene los codigos de desbloqueo de este modelo?

Gracias!!
RamiroJ
 

Re: minisplit samsung AS12FBCN

Notapor moreno j » 27 Feb 2010 19:22

cyrux escribió:hola felicidades esta muy completa tu informacion pero no encontre mi modelo sera que me puedas conseguir los codigos y me harias el gran favor de mandarmelos? Samsung AS12FBCN cyrux"guion bajo"2001mx@hotmail.com gracias
hola tengo este mismo problema comentame si lo solucionaste y como ..Gracias de antemano moreno j mi correo . edmelectronica@hotmail.com
moreno j
 
Mensajes: 2
Registrado: 27 Feb 2010 04:07
Ubicación: colombia

Re: a mi no me funciona :(

Notapor Invitado » 20 Mar 2010 19:31

polerh escribió:Hola,

he probado lo que habeis dicho de introducir los códigos pero no me funciona, sigo todos los pasos, los led dejan de parpadear pero no funciona y cuando le doy por segunda vez ya vuelven a parpadear otra vez.
La verdad es que me acabo de mudar y ni siquiera se qué modelo es (dónde lo puedo mirar?). El mando esARH-1403.

Os agradecería vuestra ayuda ya que este mes de agosto no hay quien lo aguante sin aire.

Muchas gracias.


Hola , primero agradecer al amigo que proporciono los codigos de desbloqueo , y segundo , contribuir con un detalle en la explicación del procedimiento , hay que retirar las pilas del remoto y luego encender , una vez que los led esten apagados , de lo contrario se anula el proceso y vuelve a encenderse todos los led
Lo realice en un Cold Point CPS12ABMB equivalente a AQV12A1ME SH12VA1
Muchas gracias
Invitado
 

AnteriorSiguiente

Volver a Instalación, mantenimiento y averías

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados