se congelan las todas las tuberias hasta el compresor

Notapor yagaimi » 14 Oct 2009 15:33

buen dia para todos los miembros de esta comunidad.
el problema que tengo es que veo mi aire acondicionado y se me apaga en cualquier momento, trato de prenderlo y no arranca, cuando veo la parte exterior o la maquina resulta que se congelan las dos tuberias y destapo la maquina y y toda la tuberia se congela hasta el compresor. que problema sera???
:?: :?: espero su gran aporte y ayuda
Gracias
yagaimi
 
Mensajes: 4
Registrado: 14 Oct 2009 15:29
Ubicación: colombia

Notapor SORA » 14 Oct 2009 20:44

Los filtros de aire de la unidad interior..¿Están limpios?
¿Gira el motor del ventilador de la unidad interior?

El congelamiento de tuberías...¿Donde comienza?...¿Cuanto hace que está instalada?

A ver tu respuesta.
SORA
 
Mensajes: 380
Registrado: 25 Mar 2009 02:58
Ubicación: Argentina

Notapor yagaimi » 15 Oct 2009 14:01

los filtros si estan limpios
el ventilador de la unidad interior tambien funciona correctamente
quite la tapa de la unidad externa y se congela totalmente la tuberia hasta el capilar la que va al compresor tambien se congela se congela todo hasta donde empieza a extenderse la tuberia hacia la unidad interior

se instalo hace un año exactamente
gracias
Gracias
yagaimi
 
Mensajes: 4
Registrado: 14 Oct 2009 15:29
Ubicación: colombia

Notapor SORA » 15 Oct 2009 14:20

O sea:...¿Se está congelando desde el capilar-cañería fina-radiador interior?

Si es así que se congela el capilar,luego la cañería fina(hasta el equipo interior),seguro tendrás un problema de falta de gas refrigerante.

A ver que pasa?
SORA
 
Mensajes: 380
Registrado: 25 Mar 2009 02:58
Ubicación: Argentina

Notapor yagaimi » 15 Oct 2009 17:11

de refrigerante esta muy bien, en un principio pense que era eso, le sacaron el refrigerante, le hicieron vacio y lo volvieron a recargar y sigue igual. :cry:
Gracias
yagaimi
 
Mensajes: 4
Registrado: 14 Oct 2009 15:29
Ubicación: colombia

Notapor SORA » 15 Oct 2009 18:10

Si se congela el capilar-cañería fina hasta el equipo,hay falta de gas refrigerante,luego del capilar.

Con que refrigerante funciona ?? ¿Cual es la presión de baja ?? ¿ Porque lo recargaron ??

También(aunque extraño en un equipo de un año),puede obstruírse el capilar/filtro y producir una caída de presión,que hace que se congele,la cañería.En ése caso,hay que cambiarlo.

A ver cuentanos..
SORA
 
Mensajes: 380
Registrado: 25 Mar 2009 02:58
Ubicación: Argentina

Notapor yagaimi » 15 Oct 2009 22:50

con R22 y la presion de baja a la cual quedo el equipo fue de 55 PSI pues es casi sobre el nivel del mar y queda en eso.
si fuera el capilar o el filtro se cambia cual, el capilar o el filtro???
Gracias
yagaimi
 
Mensajes: 4
Registrado: 14 Oct 2009 15:29
Ubicación: colombia

Aire Acondicionado LG 18,000 btu modelo W182CM

Notapor JuliaA » 18 Ago 2010 02:58

yagaimi escribió:con R22 y la presion de baja a la cual quedo el equipo fue de 55 PSI pues es casi sobre el nivel del mar y queda en eso.
si fuera el capilar o el filtro se cambia cual, el capilar o el filtro???


Tengo este mismo problema, alguien dio la solucion. Parece que nadie sabe como resolver esto pues he navegado por varios foros y no encuentro la respuesta.

El mio se congela cuando la temperatura de la habitación llega a 18 grados centigrados igual a unops 65 grados F.
JuliaA
 

Re: Aire Acondicionado LG 18,000 btu modelo W182CM

Notapor Carpanta » 18 Ago 2010 08:33

JuliaA escribió:
yagaimi escribió:con R22 y la presion de baja a la cual quedo el equipo fue de 55 PSI pues es casi sobre el nivel del mar y queda en eso.
si fuera el capilar o el filtro se cambia cual, el capilar o el filtro???


Tengo este mismo problema, alguien dio la solucion. Parece que nadie sabe como resolver esto pues he navegado por varios foros y no encuentro la respuesta.

El mio se congela cuando la temperatura de la habitación llega a 18 grados centigrados igual a unops 65 grados F.


Si la habitación esta a 18 grados y el aire del aparato sale con un salto térmico de entre 12 a 16 grados los tubos tienen que estar por 0 grados o menos, lo mas normal es que se congele, ponla a 25 o 26 grados.
Carpanta
 

respueta a duda

Notapor manolo » 05 Oct 2011 17:39

cordial saludo, deberías de revisar el rele que manda la señal de encendido y apagado a la unidad. puede estar quedadose pegado.y no dispara el compresor.
manolo
 