Sin armaflex?
Autor Mensaje

Responder citando
Mensaje Sin armaflex? 
Hola amiguit@s...

Tengo una duda que no me deja dormir... es correcto que al hacerme la instalación del aire acondicionado, me pasen los tubos por el falso techo con la funda de armaflex, pero me dejen unos 50 cms (3 palmos) ermpotrados en la pared y tapados con cemento pero sin armaflex?
No sé si me explico... los trozos de tubo que pasan por pared (empotrados) no les han puesto funda negra... eso afecta?

Según me comentaron si ván enterrados por la pared no hace falta la funda negra, que la funda negra es solo si ván al aire... esto es así?

Un saludo y gracias.

Responder citando
Mensaje  
hola, espero servirte de ayuda.

el armaflex, tengo entendido que es para aislar las tuberias, y proteger el cobre, la instalacion, y evitar condensaciones, siempre se coloca armaflex por todas partes, a parte, espero que me estes hablando de una pre-instalación, porque tengo oido que el reglamento dice quie las tuberias deben estar accesibles para su reparacion o algo así.
de todos modos mi lógica me dice que armaflex pa to, y te curas en salud, a parte de evitar empotrar nada, porque el cobre reacciona con el agua (electrólisis), y con otros materiales, como yeso, cemento o cosas así y no creo que a la larga le siente muy bien al cobre de tus tuberías. Ojalá me equivoque y no tengas problema alguno.

un saludo

Responder citando
Mensaje  
Hola DABEAT,

Al igual que nuestro amigo Invitado, yo considero que es mejor colocar el armaflex en toda la instalación, vaya al aire o empotado en la pared. Si no lleva aislante siempre será una fuente de pérdida de energía.

Un saludo.
_________________
WebMaSTER
El Aire Acondicionado
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor

Responder citando
Mensaje  
Hola amigos.

Pues exctamente es preinstalación, y le han colocado una caja empotrada para que luego no se vean los tubos ni el desagüe.

Lo que me chocó fué eso, que por todo el techo las tuberias tenian armaflex, pero para ahorrarse de picar regata, hicieron una pequeña roza y metieron las tuberias y taparon con cemento (solo unos 50cms) y me extrañó.

Por eso quería preguntaros a vosotros que seguro sabéis si se puede o no.

Si es malo se lo comentaré y que se lo montén bien antes de conectar la máquina vale?

Gracias

Responder citando
Mensaje  
Vamos a ver colegas:
El Armaflex, primero es una marca, pero el aislante del tubo de cobre tiene varias funciones:
1º)Sirvir para que el aire ambiente no condense agua en el tubo que está frio y gotearía por donde pase y le dé el propio aire...
2º)Si no hay aislamiento del tubo, parte del calor que esamos intentando aprovechar en el evaporador se desperdicia por el camino, y la vuelta lo hace que aumente el recalentamiento hacia el compresor, por lo que es conveniente aislar las dos tuberías en el caso de equipos domésticos que llevan líquido expansionado y retornan vapor que se recalienta....
3º)Lo que ya riza el rizo es que el cobre lo metan directamente al cemento, porque a medio plazo el cemento le ataca al cobre y además de tener una fuga, ésta será irreparable...

Por lo tanto la chapuza de no aislar el tubo aunque sea con marcas menos conocidas , no deja de seer una chapuza hecha por alguien que es seguramente ignorante de las circunstancias que he explicado....
Es mi opinión y seguramente es demasiado rígida pero así lo considero.
Saludos fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor

Responder citando
Mensaje  
fgutierrez escribió:
Vamos a ver colegas:
El Armaflex, primero es una marca, pero el aislante del tubo de cobre tiene varias funciones:
1º)Sirvir para que el aire ambiente no condense agua en el tubo que está frio y gotearía por donde pase y le dé el propio aire...
2º)Si no hay aislamiento del tubo, parte del calor que esamos intentando aprovechar en el evaporador se desperdicia por el camino, y la vuelta lo hace que aumente el recalentamiento hacia el compresor, por lo que es conveniente aislar las dos tuberías en el caso de equipos domésticos que llevan líquido expansionado y retornan vapor que se recalienta....
3º)Lo que ya riza el rizo es que el cobre lo metan directamente al cemento, porque a medio plazo el cemento le ataca al cobre y además de tener una fuga, ésta será irreparable...

Por lo tanto la chapuza de no aislar el tubo aunque sea con marcas menos conocidas , no deja de seer una chapuza hecha por alguien que es seguramente ignorante de las circunstancias que he explicado....
Es mi opinión y seguramente es demasiado rígida pero así lo considero.
Saludos fgutierrez


Hola!

Yo no instalo aires, trabajo en electrónica-electricidad, pero al ver la preinstalación me llamó la atención que le empotrarán 50cm de tubería sin armaflex...

Lo que no sé realmente que es lo que está mal... es decir, empotrar tuberías sin armaflex, o directamente empotrar tuberias bajo demento aunque séa con armaflex. como sería lo correcto y profesional? que le levanten las tuberías y se las forren de armaflex? O que las pongan fuera de la pared con armaflex?

Un saludo y grácias.

Responder citando
Mensaje  
Estimado amigo, no profesional del ramo:
Como he dicho lo que está intolerable es el contacto del cobre con el cemento, ya que el cemento ataca al cobre y a medio plazo tendrás problemas....
el resto tampoco es bueno, pero el contacto del cemento es intolerable....
Saludos fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez
Ver perfil del usuario Enviar mensaje privado Enviar correo Visitar sitio web del autor

Responder citando
Mensaje  
fgutierrez escribió:
Estimado amigo, no profesional del ramo:
Como he dicho lo que está intolerable es el contacto del cobre con el cemento, ya que el cemento ataca al cobre y a medio plazo tendrás problemas....
el resto tampoco es bueno, pero el contacto del cemento es intolerable....
Saludos fgutierrez

Entiendo.
Pues se lo comentaré y que llame a los instaladores que le hicieron la preintalación hace 1 semana, y que se la dejen en condiciones, almenos que habán la regata lo suficientemente para poder poner el armaflex y que el cemento no tenga contacto con el cobre.

Un saludo

Responder citando
Mensaje  
Anonymous escribió:
fgutierrez escribió:
Estimado amigo, no profesional del ramo:
Como he dicho lo que está intolerable es el contacto del cobre con el cemento, ya que el cemento ataca al cobre y a medio plazo tendrás problemas....
el resto tampoco es bueno, pero el contacto del cemento es intolerable....
Saludos fgutierrez

Entiendo.
Pues se lo comentaré y que llame a los instaladores que le hicieron la preintalación hace 1 semana, y que se la dejen en condiciones, almenos que habán la regata lo suficientemente para poder poner el armaflex y que el cemento no tenga contacto con el cobre.

Un saludo


además el Reglamente de instalaciones térmicas (RITE 2007) especifica en si instrucción técnica 1.2.2.1.2 punto 7, que han de ir aisladas, con independencia de si están empotradas o no, cierto es, que el diametro del aislamient puede ser menor...
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
Puede crear mensajes
Puede responder temas
No puede editar sus mensajes
No puede borrar sus mensajes
No puede votar en encuestas
  


 
Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::