Split gotea por la salida de aire 
Lo primero gracias anticipadas.Tengo un LG con split de pared (no es inverter) montado hace 5 años.Este verano ha empezado a gotear agua por la salida de aire, esto lo hace aproximadamente 1 hora despues de encenderlo.
He desmontado el split y el drenaje de la bandeja va perfectamente, incluso he desmontado la bandeja para ver de donde salen las gotas que lanza el ventilador y la unica explicacion que encuentro en que caigan del evaporador encima del ventilador.
Me he fijado que el evaporador condensa bastante agua a pesar que la humedad del aire es baja (Madrid).
El equipo esta bien nivelado, enfria bien y los filtros estan limpios.
¿Por que puede ocurrir esto?

 
¡Hola a todos!
Ya que no he tenido mucha colaboracion por parte del foro , yo intentare colaborar con los que tengan el mismo problema que yo.
En el mensaje anterior os explique cual era mi problema, pues bien, la solucion fue meter mas gas al cto. Estaba 1.5 bajo de presion y eso provocaba que condensase mas agua de lo normal.
Saludos

 
ese sintoma podria ser como en tu caso falta de gas o que tenga la tubería del desgüe sucio
_________________
Servicio Tecnico
(Fujitsu,General,Fuji,Hiyasu,Daitsu provincia Barcelona)

www.sertascp.com

www.opserveis.com
Mostrar mensajes anteriores:
Responder al Tema Página 1 de 1
  


Colócanos un enlace Enlaces -  Añadir El Aire Acondicionado a Favoritos Añadir a Favoritos -  Añadir El Aire Acondicionado a del.icio.us -  El Aire Acondicionado en Twitter -  Enviar El Aire Acondicionado a un amigo Enviar a un amigo -  Contenidos gratis -  Contacto -  Noticias RSS Noticias RSS

:: El Aire Acondicionado .com - Climatización ::