Luis:
La verdad es que la gente que manipula los refrigerantes debe estar dentro de la ley y diponer de carnet para la cualificación, de acuerdo con lo obligado por el R.D. 795 que te he comentado...
Ahora bien, si conoces el tema y tienes la experiencia, al fin y al cabo es para tu casa, demodo que nadie te va a decir nada...
Contestando a la pregunta te informo de lo siguiente:
El R-422D es un "sustituto" para aplicaciones de Tª media de evaporación, esunamezcla de HFCs que contiene algo (3 % de R-600a), para simular un buen retorno del aceite MO que hay en tu equipo de casa.
Creo que para tu caso sería mejor otro dela familia que se llama R-417A, pero en cualquier caso te informo que:
+Con cualquiera de los dos vas a tener peores prestaciones que con el R-22 hasta ahora utilizado.
+Que puedes tener problemas de retorno de aceite al cárter del compresor.
Los mánómetros te valen los mismos, si miras la presión de trabajo y te haces de una "reglita" para conocer las tªs de saturación de vapor del producto que elijas ( te la puede suministrar el que te vende el refrigerante, si no te pide el carnet de empresa habilitada para que lo puedas comprar...)
Para ajustar la carga de gas te informo que hay disponible un articulo en éste mismo foro que se llama "la carga de refrigerante óptima", que como es mió , (por derecho de autor te regalo el uso del mismo, para que te ayude aajustar tu carga), el articulo, sirve para casi todos los casos...
Saludos muy cordiales. fgutierrez.
_________________ Saludos fgutierrez
|