Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

Sustitución del R-409 (R-12) por R437a

Autor Mensaje

Sustitución del R-409 (R-12) por R437a 
Hola buenas. A ver si alguien me puede ayudar.
¿Como calculo el sobrecalentamiento y el subenfrimiento?

 
Estimado amigo:
para ajustar la carga de refrigerante óptima está disponible mi articulo nº 5 en éste foro. Sólo tienes que pedir al suminstrador del refrigerante la tablita de presión-tª de saturación para el refrigerante que te interese...y en éste caso para el R-437A.
Para ajustar la carga sólo se necesita un manómetro y un termómetro y por supuesto la reglita indicada, para saber esos datos necesarios. El recalentamiento es igual para todos los refrigerantes aunque los datos de la tª de saturación para cada presión son característicos de cada producto empleado.
Sin embargo. te informo que el producto que has elegido es una mezcla de HFCs y que el aceite MO que existe en tu instalación frigorífica, no va a retornar bien...
Para éste caso, lo mejor sería limpiar esos residuos de MO y colocando POE utilices el R-134a.
Saludos cordiales. fgutierrez.
_________________
Saludos fgutierrez