fgutierrez

Registrado: 18 Ago 2006
Mensajes: 530
Ubicación: Almería
|
Estimado amigo:
para ajustar la carga de refrigerante óptima está disponible mi articulo nº 5 en éste foro. Sólo tienes que pedir al suminstrador del refrigerante la tablita de presión-tª de saturación para el refrigerante que te interese...y en éste caso para el R-437A.
Para ajustar la carga sólo se necesita un manómetro y un termómetro y por supuesto la reglita indicada, para saber esos datos necesarios. El recalentamiento es igual para todos los refrigerantes aunque los datos de la tª de saturación para cada presión son característicos de cada producto empleado.
Sin embargo. te informo que el producto que has elegido es una mezcla de HFCs y que el aceite MO que existe en tu instalación frigorífica, no va a retornar bien...
Para éste caso, lo mejor sería limpiar esos residuos de MO y colocando POE utilices el R-134a.
Saludos cordiales. fgutierrez.
_________________ Saludos fgutierrez
|