Aire Acondicionado y Climatización

RegístreseBuscarF.A.Q.Lista de MiembrosGrupos de UsuariosConectarse
Responder al Tema Página 1 de 1

Sustitucion R407 por R410

Autor Mensaje

Sustitucion R407 por R410 
Tengo que sustituir una maquina con R407 por otra con R410. Una distancia de tuberias de 7 metros. ¿Que procesos tengo que tener en cuenta para esta transformación? gracias

 
¿No entiendo para que quieres cambiar un gas ecológico por otro ecológico?

Los aparatos de R407 no están preparados para el gas R410 este gas trabaja a mayor presión.

gases R 
El tema es que se estropeó una maquina (Johson) R407 y no compensa arreglarla y ahora hay que instalar otra (Fujitsu) R410.

 
Amigo Raul:
Para colocar cualquier equipo de cualquier marca, y dado que no sabemos la calidad interna del circuito frigorífico, se debería limpiar el circuito y así aprovechar las tuberías de enclace del equipo anterior y usarlo con el Refrigerante R-410A.
Esa limpieza debería garantizar que se eliminan los residuos de aceite del equipo anterior.
Saludos cordiales. fgutierrez
_________________
Saludos fgutierrez

GAS 
¿Como se tiene que limpiar? ¿Cuanto tiempo? Gracias

 
Amigo Raulmm:
La únicaforma que conozco válida es la que se encuentra disponible en  www.fri3oilsystem.com  
Si te ofrecen los famosos barridos con Nitrógeno, ... te informo que eso "NO VALE".
Sinecesitas a alguien que en tu zona pueda resolver el problema,no dudes en enviarme un correo privado y te doy alguno de los usuarios que utilizan el sistema para que te lo pueda hacer.
Saludos cordiales. fgutierrez