Hola a todos:
hace un par de dias instale un aire acondiconado mitshubishi(instalacion de 4 mts de tuberia),y abri circuito con el gas de la maquina(sin quitar ni añadir refrigerante).El aire del split me sale a unos 13 grados y la tuberia de liquido y gas de la unidad exterior estan frias y me condensan agua.Lo veis correcto?o quizas seria conveniente purgar un poco?
gracias por la atención
pd
el aire enfria muy bien
|
| Dom Ago 23, 2009 12:36 pm |
|
 |
|
|
SORA

Registrado: 25 Mar 2009
Mensajes: 380
Ubicación: Argentina
|
No siempre hay que agregarle gas refrigerante a las instalaciones.
Si las tuberias que salen y llegan a la unidad exterior están frías(no congeladas),es signo de que todo vá bien.
Ademas,pon el termometro a la salida de aire de la unidad interior y toma la temperatura con que sale el aire....ahora toma la temperatura con que entra el aire(Donde están los filtros)......la diferencia entre entrada y salida no debe ser menor a 8ºC.
O sea si te sale a 13ºC el aire ambiente tiene que entrar como minimo a 21ºC.
Si sale a 14ºC,el aire del ambiente está a 22ºC....etc,etc
Como minimo,es esto...la diferencia siempre son grados mas.
|
| Dom Ago 23, 2009 1:34 pm |
|
 |
pincharro
Invitado
|
hola sora:
medida entrada aire split:27 grados
media salida aire split:13 grados
en teoria no habria que tocar nada,no?
ime gustaria probar la mqauina en modo calor,ahora en verano la maquina arrancará?
|
| Dom Ago 23, 2009 1:44 pm |
|
 |
SORA

Registrado: 25 Mar 2009
Mensajes: 380
Ubicación: Argentina
|
Hola pincharro,
Mas que bueno..!
Fijate que el aire ambiente esta a 27ºC y despues de pasar por el equipo baja a 13ºC.
A medida que siga funcionando el aire vá a entrar a 26ºC,25ºC....23ºCy el aire vá a salir a 12ºC,11ºC....hasta que corte por la temperatura que has puesto en el control remoto.
Lo que haría para probar en calor(ahora que estás en verano),ponelo a funcionar,que llegue a 17ºC temperatura ambiente y cuando mas o menos llega,ponelo 30ºC y en calor....seguro arranca y vas a poder probarlo.
Si no hay problemas electrónicos o mecánicos,te aseguro que funciona,ya que utiliza el mismo gas refrigerante para modo calor.
|
| Dom Ago 23, 2009 1:53 pm |
|
 |
pincharro
Invitado
|
ok,pues ya lo probare y te comento.
gracias sora
|
| Dom Ago 23, 2009 1:58 pm |
|
 |
climasan

Registrado: 24 Jul 2009
Mensajes: 228
Ubicación: Málaga-España
|
SORA escribió:Hola pincharro,
Mas que bueno..!
Fijate que el aire ambiente esta a 27ºC y despues de pasar por el equipo baja a 13ºC.
A medida que siga funcionando el aire vá a entrar a 26ºC,25ºC....23ºCy el aire vá a salir a 12ºC,11ºC....hasta que corte por la temperatura que has puesto en el control remoto.
Lo que haría para probar en calor(ahora que estás en verano),ponelo a funcionar,que llegue a 17ºC temperatura ambiente y cuando mas o menos llega,ponelo 30ºC y en calor....seguro arranca y vas a poder probarlo.
Si no hay problemas electrónicos o mecánicos,te aseguro que funciona,ya que utiliza el mismo gas refrigerante para modo calor.
sora eres un artista, estas muy puesto en esto. hay trabajo en argentina pa mi?? que aqui se va a poner la cosa muy fea.jejejejejejejejejeje
_________________ cualquier duda que tengas pregunta
Venta y Montaje con Garantia. email: climasancomercial@hotmail.com
ventas a toda España, Montaje solo Málaga
|
| Dom Ago 23, 2009 3:23 pm |
|
 |
SORA

Registrado: 25 Mar 2009
Mensajes: 380
Ubicación: Argentina
|
Jajaja.....en cualquier momento yo me voy para alla amigo climasan.
Mi esposa,que por sus venas corre sangre gallega,me tiene loco con irnos a visitar su querida España.
Pero yo quiero ir a pasear,no a trabajar..! jajaja
Si voy,será un gusto conocerte!
|
| Dom Ago 23, 2009 3:53 pm |
|
 |
|
|