 respuesta a problema de fon 19
Con respecto a tu problema , deberias revisar varios elementos , creo que la valvula de cuatro vias no actua correctamente, primero deberias comprobar que la bobina que hace accionar la valvula recibe tension,. si recibe tension correctamente, descartaremos un problema en placa, tambien podria ser sino le llegara tension que en la misma placa se haya soltado un cable. Aun llegandole tension correcta a la bobina deberias comprobar que este correcta con la ayuda de un polimetro, la desconectas miras la resistencia que da mas o menos unos 24 o 26 ohmios y si todo es correcto solo te queda la valvula que podras averiguarlo tocando los tubos. Cuando la tengas funcionando en frio toca los tubos de la valvula con cuidado de no quemarte , despues la pones en calor y en caso de que funcionara correctamente notarias el cambio de temperatura de los tubos respecto a cuando funcionaba en frio.
un saludo y que te sirva de algo
|