ventilador de unidad exterior ( condesadora)

Notapor guiza » 28 Ago 2009 22:09

tengo un cliente que el ventilador de la unidad exterior ( condesadora) de un split domestico esta funcionando continuamente( me lo ha comunicado por telefono), la experiencia que tengo me dice que quizas tenga cogido algun rele que lleve este ventilador y no corta la corriente aunque se apague desde el mando a distancia. La cliente me dice que para que pare le ventilador tiene que desenchufar el aire de corriente , que no le vale apagarlo desde el mando , y que este problena lo tiene desde un principio de la instalación y que ya le paso la garantia.Desearía que alguien me confirmara como se lo puedo areglar, que pieza le tengo que cambiar, y como podría confirmar que esa pieza esta mala.
guiza
 
Mensajes: 11
Registrado: 25 Ago 2009 17:51

Notapor SORA » 28 Ago 2009 23:10

El equipo es frío solo o frío/calor ?

De que capacidad frigorifica ?

Es probable que sea un relé(si es frío/calor) y está en la placa de la unidad interior,pero tambien puede ser un cable mal conectado.

A ver,fijate.
SORA
 
Mensajes: 380
Registrado: 25 Mar 2009 02:58
Ubicación: Argentina

Notapor guiza » 29 Ago 2009 13:52

es frio/calor y de 3000 frigorias.Si es el rele y esta en la placa base , se puede sustituir este con facilidad, suele ir este con ficha o soldado
guiza
 
Mensajes: 11
Registrado: 25 Ago 2009 17:51

Notapor SORA » 29 Ago 2009 16:08

Vá soldado en la placa.

Pero...¿Cuando apagas el equipo -sin desconectar la tensión- el motor sigue funcionando?

Si es así,es probable que el problema sea de mala conexión o cable en corto.
SORA
 
Mensajes: 380
Registrado: 25 Mar 2009 02:58
Ubicación: Argentina

Notapor guiza » 29 Ago 2009 19:40

si ,sigue funcionando, pero ojo es solo el ventilador no el compresor. iré esta semana que entra y le echare un vistazo a las conexiones electricas , ya informaré.
guiza
 
Mensajes: 11
Registrado: 25 Ago 2009 17:51

Notapor SORA » 29 Ago 2009 21:17

Ok...antes de tocar la placa interior,controlá el cableado,en particular el que vá al ventilador.

Suerte..!
SORA
 
Mensajes: 380
Registrado: 25 Mar 2009 02:58
Ubicación: Argentina

Ventilador

Notapor bitacoras » 14 Ene 2010 15:23

Hola, necesito comprar ventilador unidad exterior de GENERAL AOG 24 UNBKL.
Saben donde lo puedo conseguir.
Gracias
bitacoras
 
Mensajes: 1
Registrado: 14 Ene 2010 15:19

Notapor ELEUTERIO » 14 Ene 2010 17:09

A mi parecer la mayoría de la veces es la placa electrónica la que está mal, ésta es la que controla el relé, que a veces son 2 (ventilador de dos velocidades) y excita continuamente la bobina. Al menos esto pasaba mucho en equipos Panasonic CS-7, 9 ó 12 KE, imagino que en otras marcas será similar, ya que un relé, aún un micro-relé es complicado que se quede pegado con el consumo insignificante del ventilador 25/50W esto son 250mA a 220v. y de averiarse mecanicamente suele quedar abierto.
Bueno no me enrollo más, un saludo a todos despues de muchos días sin aparecer por aquí, en especial a Sora, un abrazo.
Avatar de Usuario
ELEUTERIO
 
Mensajes: 598
Registrado: 18 May 2009 22:35
Ubicación: TORRENT (Valencia)

Notapor SORA » 18 Ene 2010 18:21

Hola ELEUTERIO..!!!

Aqui es verano y bué...hay bastante trabajo.
Gracias por tenerme en cuenta.
SORA
 
Mensajes: 380
Registrado: 25 Mar 2009 02:58
Ubicación: Argentina