5 parpadeos rojos ayuda..

Mensaje por sanlok » 01 Oct 2021 13:58

buenas,despues de tiempo me a pasado esta averia que el aire sigue funcionando pero hace estas luces en rojo adjunto video,a ver si algun experto en fujitsu me puede decir que tipo de error es,gracias.

basicamente son 5 parpadeos en rojo lentos y sigue normal y luego al rato otra vez etc pero sigue funcioando correctamente pareece.
https://drive.google.com/file/d/1l8g7uZ32duPOvbNdjhQLQyCCovjRGAC3/view?usp=sharing

Mensaje por chispas-gs » 04 Oct 2021 07:09

Modelo?

Ese enlace del video no es correcto
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sanlok » 04 Oct 2021 19:02

espera lo resubo.
https://drive.google.com/file/d/1rkxLvJWdG3Ej4Hf9S0KI97GlbOvmbVWp/view?usp=sharing

Mensaje por chispas-gs » 05 Oct 2021 07:15

Vídeo bien,ya solo falta el modelo de la interior
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sanlok » 05 Oct 2021 20:00

y ahora como veo eso ? jajaaja por que no veo pegatiana por ningun lado,en la de afuera recuerdo que habia pegatina,por cierto me fallan los leds el verde no se encinde hace años por lo tanto no se si esta parpadeando tambien :?: :?: luego subo foto de la pegatina del compresor.

Mensaje por chispas-gs » 06 Oct 2021 07:24

Tiene que ser de la unidad interior

Tiene una pegatina visible en los laterales
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sanlok » 08 Nov 2021 00:51

Bueno no e visto la pegatina a ver si con esta del exterior sabes cual es la interior o algo... disculpa la tardanza pero se me paso un poco la cosa.
espero que sea un sensor y cambiar y listo o algo asi... por que sigue enfirando lo que parpadea las luces rojas.
Pone AOYG12LLCC.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por chispas-gs » 08 Nov 2021 07:24

El modelo que adjuntas es el de la exterior,si la averia esta en la interior se necesita el modelo de la unidad averiada

No obstante esa secuencia no existe si no va acompañada del led que hay a su izquierda

A probado a dejarla sin tensión durante 15 minutos,limpiar filtros etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sanlok » 23 Dic 2021 13:54

Buenas,al final desmonte el split y por lo visto lo primero que parece averiado por humedad .... algo que no comprendo es la placa de encendido donde van los leds y el sensor del mando a distancia por eso se encendia solo etc etc estoy mirando el racambio.. si alguno sabe donde encontrar recambios de segunda mano o nuevo pero a buen precio seria un detalle :D luego me entontrado esto que no entiendo por que a pasado,y si es normal o no,esta oxidado la parte de la chapa del serpentin o como se diga no el tubo pero no entiendo por que... me podrias decir el por que pasa esto y como arreglarlo y sanearlo?
Pongo los enlaces de las imagagenes por que por mucho que las e reducido a 176kb cada una dice que son muy grandes.. fallo del foro.

https://drive.google.com/file/d/17ID0jpFoLC3pJRTS5kRgkt6u7jviWKXX/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/199LtNOPJ58gHysDhMRYJQgo3MLrOZCBd/view?usp=sharing, https://drive.google.com/file/d/1IIUOYQmr1LMPDCaQ5ouKINaAbmGrSS7_/view?usp=sharing
Última edición por sanlok el 23 Dic 2021 17:46, editado 1 vez en total.

Mensaje por chispas-gs » 23 Dic 2021 15:50

Se necesita acceso para ver las imagenes
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sanlok » 23 Dic 2021 17:47

Ahora,estan bien estan para toda persona que tenga el enlace no esta restringido.

Mensaje por chispas-gs » 27 Dic 2021 07:30

A mi me sigue diciendo que se necesita acceso
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder