A/A FUJITSU INVERTER ERROR

Foro de averías y fallos de sistemas de aire acondicionado Fujitsu
Responder
jahormigo44
Mensajes: 2
Registrado: 18 Dic 2017 20:37

Mensaje por jahormigo44 » 18 Dic 2017 20:50

Buenas tardes. Mi nombre es Jose Antonio.

Tengo un A/A Fujitsu Inverter ASYA18LCC (Interior) el cual ahora que ha llegado el invierno la he pasado a modo calor y en ocasiones (no siempre) se para y empiezan a parpadear el LED OPERATION y TIMER , ambos y a la vez 5 parpadeos continuados, se apagan durante 8 seg y asi hasta que tengo que quitarle la alimentacion .

Una vez que la desconecto vuelve a funcionar y se puede para al momento o las horas.

AYUDITA POR FAVOR.

Gracias.

chispas-gs
Mensajes: 6790
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 19 Dic 2017 09:18

Error en la localización/detención del compresor

Hay que revisar la carga de refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

jahormigo44
Mensajes: 2
Registrado: 18 Dic 2017 20:37

Mensaje por jahormigo44 » 19 Dic 2017 21:25

Buenas tardes.

Gracias chispas-gs localizare a alguien que me lo pueda verificar ya que no dispongos de los utiles adecuado.

De nuevo. Gracias

chispas-gs
Mensajes: 6790
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 21 Dic 2017 09:10

De nada

Prueba mientras que la revisan a dejarla sin tensión durante 10 minutos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder