agujero en el circuito de retorno

Mensaje por peted » 23 Ene 2022 19:32

Hola a todos. Tengo climatización por conductos.
Hoy instalando un enchufe en el techo del baño (donde está la maquina de aire acondicionado) he tenido que quitar varias placas del techo técnico para pasar los cables. Al quitarlas he visto que hay un agujero de palmo y medio en la parte alta de la pared que comunica con el antiguo conducto de la chimenea que había antes en mi casa. Esa chimenea llega al exterior de la vivienda por el tejado.
Me ha asaltado la duda de si debería taparlo ya que el aire de retorno de mi casa se mezcla en ese punto con aire del exterior que comunica con la chimenea.
La pregunta sería: el circuito de retorno del aire acondicionado por conductos debe permanecer hermético en mi vivienda o debe tener una renovación de aire, que en este caso se produce por esta conexión con la antigua chimenea? Cuando en su día se instaló el aire acondicionado yo no me di cuenta de este detalle y el instalador tampoco me dijo nada.
gracias.

Mensaje por chispas-gs » 24 Ene 2022 07:45

Tápalo,el aire de retorno tiene que ser de las dependencias climatizadas,no del exterior

En viviendas no es necesario el aporte de aire exterior,ya lo hace el cliente cuando abre ventanas para limpiar y ventilar
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por peted » 24 Ene 2022 15:19

Muchas gracias por la respuesta.
Lo taparé.

Mensaje por chispas-gs » 25 Ene 2022 09:55

Nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos