Aire acondicionado Electra no enfria

Mensaje por NeODarK777 » 13 Jul 2022 13:53

Hola, quería consultaros, hace un par de días mi aire acondiconado de 6000 frigorías no enfría... el aire es casi temperatura ambiente...

Vino un técnico y comprobó el gas y si, tiene gas/presión.... el compresor de la bomba de calor arranca, el ventilador de la bomba de calor arranca.... No lleva condesadores ni en el ventilador ni en el compresor, arrancan a través de la placa de control sin condensador...
Los filtros están todos limpios, el intercambiador también... dejó de funcionar del viernes al sábado...

Sabéis por donde puede venir el fallo con esta información que os facilito? O sería necesario algún dato más?

Gracias!!

Mensaje por destru » 20 Jul 2022 21:45

Aunque tenga refrigerante, puede que no tenga el correcto. Con esos datos yo comprobaría la carga de refrigerante (si la unidad es inverter hay que sacarlo y pesarlo)

Responder