Aire acondicionado en modo calor--Arranca y para

Mensaje por juanitoa6 » 05 Oct 2021 23:52

Buenas noches a todos, para no repetirme use el buscador pero nada se asemeja a lo que me pasa, por lo que paso a detallarlo y agradezco cualquier idea. Si me he confundido de subforo por favor movedlo.

En primer lugar indicar que el aparato es un Aire acondicionado de marca malisima, RAINBOW ELECTRIC.
Es un aire sin inverter(A la vieja usanza).

Estado actual: En modo frío enfría bien, saca unos 5-7 grados el aire y no me quejo. El Swing va bien y el ventilador tiene potencia, echa su agua por el desagüe sin más complicación.

Sin embargo el problema viene cuando pongo el aparato en modo calor, vale en unos 2-3 minutos arranca el compresor y empieza a tirar calorcito, bastante fuerte, al paso de unos 7-10 minutos escucho como que las RPM del compresor van a menos, a menos a menos a menos y en un par de minutos PUM derrepente se para. El aparato deja de tirar aire(Para también el ventilador) y pone las aspas mirando hacia abajo. Y ya nunca sale de ahí puede quedarse ahí 2 horas que no vuelve a arrancar.

Pruebas realizadas: Lo he desconectado de la luz 10 minutos y luego vuelto a encender y seguía sin arrancar.
Solo vuelve a arrancar si lo dejas apagado una media hora o mas y luego vuelve a hacer lo mismo.

Filtros limpios y rejillas exteriores e interiores limpias.

Luego por probar le pongo el modo fío y va de coj0nes otra vez un frío glacial.

Alguien tiene alguna sugerencia????? Gracias, saludos.

Mensaje por juanitoa6 » 05 Oct 2021 23:54

He probado el modo TEST(El botoncito en la centralita) Pero solo hace test de frío o al menos yo no se indicarle que lo haga en calor.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por juanitoa6 » 06 Oct 2021 00:07

No veo hielo en la unidad exterior, cuando se detiene pero volveré a comprobarlo mañana.

Mensaje por chispas-gs » 06 Oct 2021 07:22

A que temperatura te hace eso?

Que temperatura hay en la estancia?

Esta limpio el tangencial,filtros,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por juanitoa6 » 06 Oct 2021 11:47

Buenos días y gracias.

A que temperatura te hace eso? Lo suelo poner a 30 grados pero tamién he probado a 25-26º, cierto es que si lo fuerzo a 30 se para antes pero a 25-26, también acaba parándose.

Que temperatura hay en la estancia? 19 a 21, luego sube un poco pero al detenerse, pues dudo mucho que llegue a 30º-- En el exterior cuando lo pongo hay unos 12-15º tampoco mucho menos.

Esta limpio el tangencial,filtros,etc ? El tangencial no se lo que es, los filtros si por supuesto y por detrás del evaporador también.

Ahora subiré a ver si hace hielo pero por la caña de baja o alta, ya comprobé que no.

Igual hay alguna manera de "Anular" el sensor de temperatura interior por si el fallo estuviera ahí, aislarlo.

Mensaje por chispas-gs » 06 Oct 2021 17:42

Tangencial es el ventilador interior,tambien llamado rodete

Cuando para el compresor tambien lo hace el ventilador exterior ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por juanitoa6 » 06 Oct 2021 20:47

Si, cuando para el compresor también lo hace el ventilador exterior.

El tangencial va bien.

Mensaje por chispas-gs » 07 Oct 2021 07:46

La unidad interior te esta cortando la maniobra

Hay que revisar sondas,placas,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por juanitoa6 » 07 Oct 2021 22:01

Estoy casi seguro que es la unidad interior efectivamente, y casi seguro con la sonda de temperatura.... Voy a seguir probando y la voy a cambiar. Una vez probado esto, revisaré la placa aunque me faltan conocimientos...

Muchas gracias y efectivamente estoy seguro de que el diagnostico es adecuado.

Mensaje por chispas-gs » 08 Oct 2021 07:21

Ya nos cuentas

Antes de cambiarlas,midelas en resistencia desconectadas y la temperatura que tienen,con esos datos te puedo decir si están bien o no
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por juanitoa6 » 08 Oct 2021 12:17

Ya me perdonarás, Sr Chispas, pero no se con que herramienta puedo medir eso.

Mensaje por chispas-gs » 11 Oct 2021 07:40

Pensaba que eras un instalador

Se mide en resistencias con un tester o polimetro

Ponte en contacto con un profesional,que le haga la revision y te de diagnostico
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por juanitoa6 » 21 Oct 2021 22:50

Buenas, en primer lugar muchas gracias por la ayuda.

He descubierto que es el sensor de temperatura interior, cambiado por 6 euros y funcionando perfetamenet.

Muchas gracias, un saludo al foro y a todos

Mensaje por chispas-gs » 22 Oct 2021 07:08

Me alegro y gracias por cerrar el tema con el resultado
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder