Aire Acondicionado Split Consola 110v y Unidad compresora 220V

Mensaje por rjvalladares » 22 Sep 2021 20:18

Buen dia,
Tengo un aire acondicionado Split la Consola es de 12.000BTu de 110v
y una unidad Compresora(exterior) de 220v
Ahora Bien, tengo que hacer una adaptación y quisiera me orientaran si pueden, tengo pensado comprar un contactor de bobina 110v para que me haga el bypass y active la unidad compresora.
por ejemplo la consola va a estar enchufada a 110v y al momento de que la consola manda la señal (110v) ese cable que viene de la consola conectarlo a la bobina (110v) del contactor y me activa los 220v que van a estar conectado al compresor y mandar los 220v a la unidad compresora.
Lo conecte asi y funciona perfectamente, cuando la unidad llega a su temperatura manda la señal a la bobina 110v y desconecta en el contactor los 220v y por consiguiente apaga el compresor y viceversa.
La pregunta es.. es correcta la instalaciòn o hay una mejor forma de hacerlo.
PD: al contactor va a llegar los 220V que necesito para activar la unidad compresora

Mensaje por chispas-gs » 27 Sep 2021 09:12

Y como haces para el ventilador exterior ( y válvula de 4 vías en el caso de que la lleve ) ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rjvalladares » 05 Oct 2021 01:38

La unidad exterior tiene una entrada 220v, osea tanto el compresor como el ventilador es 220v al activarse la unidad, enciende compresor y ventilador.

Mensaje por chispas-gs » 05 Oct 2021 07:24

La unidad interior no tiene clemas para 230 v ?

Se alimenta el transformador y el ventilador,las salidas dependen de la entrada,por lo que no seria problema

El motor del ventilador es donde mas puedes tener problemas de entrada

De ser así la opción mas viable es la que has echo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rjvalladares » 06 Oct 2021 04:41

Ok, Gracias

Mensaje por chispas-gs » 06 Oct 2021 07:24

Nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder