aire acondicionado

Temas sobre sistemas de climatización sólo frío.
Responder
rogerlv

Mensaje por rogerlv » 19 Oct 2016 21:00

Saludo a los compañeros de está comunidad tengo un aire split de 18000 BTU marca frillilux el aire trabaja en el día bien pero al caer la noche osea en la madrugada se siente como un bajón de luz por que la unidad interna la turbina comienza a girar muy lenta donde tengo que apagarlo y al cabo de 30min ó un poco más lo enciendo y arranca perfecto con fuerza, le he medio la corriente de entrada y le llega 230v en las madrugada la he medido y tiene 240v..necesito que por favor me oriente para buscarle las posible falla...

chispas-gs
Mensajes: 7214
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 20 Oct 2016 07:31

Mide el condensador de arranque del ventilador int
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos