aire daikin

Mensaje por gregorio jeg » 21 Abr 2021 00:21

bueno amigos os comento tengo un aire de esta marca ,el no poner el modelo es porque esta en un bar y los nuevos dueños tubieron una idea magnifica,los pintaro de negro,bueno la averia fue causada por un fallo de el neutro con lo cual podeis imaginaros ,yo le he cambiado un fusible en la unidad exterior y una vdr,con uno de los botones de la unidad exterior le di y se puso a funcionar la unidad exterior,pero la del interior no funionaba por loque la destape y vi unfusible roto tambien y otra vdr,las cambie y ya encendia,pero aunque le de al mando pita como que recibe la señal del mando pero no arrancala unidad exterior,el led de encendido siempre esta parpadeando.
la unica referencia de esta placa es w_2_04a_mr02 10914

w204a uca1a ec/ap 5wmy20j/jr

Mensaje por chispas-gs » 21 Abr 2021 07:08

Error de comunicación,cambia las placas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder