Mensaje por DIOVANNY » 17 Ene 2018 03:23

buenas noche tengo tres aires acondiconados de 12000 btu con la misma falla de 5 veces titila veo en la tabla de falla
que es la comunicación entre el evaporador y condensador pero ya revise tiene continuidad y me hace lo mismo prende y se apaga a los dos minutos quien me podría ayudar gracias

chispas-gs
Mensajes: 6874
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 17 Ene 2018 20:46

Revisa la PCB de la UE

Fíjate en el estados de sus leds

Este fallo es muy común en las LG,se suelen romper la placa exterior,lo bueno que la mayoría se reparan con éxito
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos