Aire no tira frío

Mensaje por Pereros » 17 Ago 2022 11:52

Buenos días, es la primera vez que escribo, hasta ahora solo os leía y me habéis sido de gran ayuda muchas veces. Resulta que ahora tengo un problema, tengo un split que no tira frío, le pongo los manómetros y me marca 5bares (gas r32) con esa poca presión da a entender que le falta gas pero la tubería no se escarcha ni si quiera está fría!!! Después paro la máquina y la presión se queda en 8bares, muy poca presión para esta parada… puede ser que el compresor no esté trabajando como debe??? Añadir que la instalación tiene 12 metros y la fuerza en lugar de cogerla de la unidad exterior (que es donde debería ir) la han cogido de la unidad interior. Un saludo y gracias de antemano mano

Mensaje por chispas-gs » 08 Sep 2022 07:19

Dices presiones pero no temperaturas, van de la mano

Con la maquina parada te dice la temperatura del gas, si hace calor estará mas alta que si las temperaturas son mas bajas

No dices el modelo, metros de pre-carga, si le hicieron adicional, si esta en garantía, etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder