PREGUNTA
Sergio Yo escribió:Tengo el modelo SH12APGSX de Samsung que dos unidades interiores van conectadas a una unidad exterior. Tengo en total cuatro,dos a una unidad exterior y los otros dos a otra unidad exterior diferente y tambien tengo el problema que uno de ellos se apaga y enciende cuando le da la gana.
El tecnico de Samsung y otro tecnico particular me han dicho que es la placa. Los dos me han dicho que dicha placa ya no se encuentra en el mercado
Yo les he dicho que si se puede poner una placa de otra unidad interior,que nunca se usa y que es del mismo modelo y me dijeron que si se podia hacer
Evitando que me lo hiciesen ellos,ya que es una cosa,aparentemente muy sencilla,lo he hecho yo y he sustituido una placa por otra,pero ahi viene el problema. Al poner en marcha cualquiera de las dos unidades (que van a la misma unidad exterior) me sale en el dispay un mensaje de "error" y pone EA
Tengo el manual de instrucciones del servicio tecnico,en el cual viene toda la informacion sobre este aparato,codigos,montaje y desmontaje,diagramas electricos y electronicos de la placa etc y hasta vienen los codigos de error,E1,E2,E3 y E6 con la respectiva explicacion y solucion de cada uno... Pero no aparece por ningun lado el "error" EA
Me imagino que el aparato,detecta que la placa no es la suya y sale este "error". Meti los codigo,por si acaso pero todo continua igual
ME he imaginado que al salir el error en las dos unidades interiores afectadas,algo en la placa les dice que estan conectados bien o mal... Pero en las otras dos unidades interiores,de donde he cogido la placa que funciona,una de ellas no tiene la placa puesta y la segunda unidad funciona perfectamente
Estoy perdido,porque ya no se que mirar y no quiero llamar el tecnico oficial,porque me va a cobrar 100€ minimo por una chorrada,que seguro que tocando en algun lado,ya funciona
Gracias y espero que alguien sepa como ayudarme con mi problema
RESPUESTA
chispas-gs escribió:Error EA ? ( sera error ER ) :Error de Configuración de opciones del controlador remoto con cable COM2 ( mando pared )
Pagina S7
Déjalo todo como estaba y revisa el pulsador auxiliar de servicio
PREGUNTA
Invitado escribió:chispas-gs escribió:Error EA ? ( sera error ER ) :Error de Configuración de opciones del controlador remoto con cable COM2 ( mando pared )
Pagina S7
Déjalo todo como estaba y revisa el pulsador auxiliar de servicio
Gracias por contestar,lo primero.
Asi que es ER y no EA? En digitos digitales,los pone de igual manera,ya que no tiene otra forma de diferenciar una A de una R .Gracias por la aclaracion.
Ahora las novedades: El aparato se sigue poniendo en marcha solo,con la placa que funciona perfectamente .Asi que descarto que sea problema de la placa,como el tecnico oficial me dijo (tambien me dijo anteriormente que era problema del receptor de inflarojos,pero si hay que sacar pasta,se esfuerzan al maximo)
Y segundo es que no tengo ningun controlador remoto con cable(de pared),como me indicas. Solo tengo los mandos a distancia,para controlar los aparatos. (nunca he tenido instalado un mando de pared)
Espero que el problema no venga por algo que no tengo,porque seria de risa ya jajaja.
Muchisimas gracias por iluminarme y saber por donde tengo que tirar. Si hay algo mas que me pueda ayudar,con las pistas que te doy,bienvenidas son
Invitado escribió:El pulsador auxiliar de servicio,no es el problema,porque esta sin carcasa y nada lo esta "tocando"
Perdon por no ponerlo antes.
RESPUESTA
chispas-gs escribió:No tiene nada que ver. Se pulsa en su interior el bimetalico
PREGUNTA
Invitado escribió:chispas-gs escribió:No tiene nada que ver. Se pulsa en su interior el bimetalico
Entonces deberia revisar ese boton?Aun sin tener el mando de pared?
Perdona que insista,pero esque estoy perdido llegado a este punto.
EL boton viene en las instrucciones que me pasaste?
Gracias.
Perdon por no poner el nombre en los anteriores mensajes.