Aire split que deja de enfriar

chelos

Mensaje por chelos » 06 Dic 2020 19:46

Tengo un Philco 3300w frio calor que lo instalaron de nuevo hace un año y nunca funcionó bien el frío
Ni la persona que lo instaló ni otros 2 técnicos que vino a verlo supieron decirme cual es el problema que tiene el equipo. Uno de ellos insinuó que podría ser un caño tapado de los que corre por adentro de la pared, pero no está seguro. Aparentemente tampoco, por lo que me dijeron le falta gas y los filtros están limpios
Le medí la temperatura de salida por la unidad interior. Puse al aire en 17 grados y siendo la temperatura ambiente de 25 grados
Los pirmeros 10 minutos estuvo tirando aire a 9 grados, luego subió a 15, bajó a 10 y luego empezó a subir paulatinamente la temperatura de salida. A la media hora de encendido tiraba aire a 24 grados
Una cosa que noté era que cuando empezó a subir la temperatura de salida en la unidad exterior el caño grueso estaba frío y el finito natural. Ya cuando se puso en 24 de salida ambos estaban natural
Apagué el equipo e inmediatamente lo encendí nuevamente. Por 10 minutos tiró aire a 24 grados, luego bajó a 9 por un minuto y luego paulatinamente empezó a subir y a los 5 minutos mas tarde tiraba aire a 23 y se empezó a congelar el caño grueso y lo apagué.
Aporta algo esta prueba para saber cual podría ser el problema?
Gracias
Responder