Art Cool se queda precalentando.
Buenas tardes, tengo un problema con el AA, al ponerlo en modo calor se queda en la función precalentando, pero no pasa de ahí, comentaros que lo he cambiado de sitio hace poco, pero solo probé que encendiera, ahora al hacer frio fui a probarlo y al ponerlo en modo calor se queda precalentando como dije, he intentado ver si el sensor de temperatura de los conductos esta bien conectado pero no lo veo en el split, no se si es que estar por detrás, que podría probar antes de llamar al servicio técnico, tengo nociones de electrónica.
-
- Mensajes: 8088
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
La unidad exterior arranca ventilador y compresor ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenas, en un rato lo confirmo, ya que tengo que subirme en escalera para verlo y no es visible desde dentro de la casa.
-
- Mensajes: 8088
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
OK
Si arranca toca las válvulas de servicio,es donde conectan las tuberías en la UE
Si arranca toca las válvulas de servicio,es donde conectan las tuberías en la UE
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Buenas, ya he podido probarlo, el ventilador arranca, pero el compresor no estoy seguro, se escucho un clack creo era un relé nada mas encenderlo, respecto a los conductos están los dos fríos, he notado algo de liquido como aceite pero muy poco, no quise dejarlo mucho tiempo vaya que se rompiese o algo. Alguna idea, ayer desarme un poco el split y pude mirar los sensores, los cuales están todos en su sitio, o al menos eso parece. Decirte que el split no marca ningun error, claro que no tiene pantalla.
-
- Mensajes: 8088
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
El ventilador exterior funciona y el compresor hace intentos cada pocos minutos ?
Si es asi y no es inverter tiene mal el condensador de arranque
Es doble 35-1.5uf
Si es asi y no es inverter tiene mal el condensador de arranque
Es doble 35-1.5uf
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Si es inverter, pero no se si hace intentos o no, no lo escucho bien.
Hoy es mal dia para subirse a una escalera, en cuanto pueda te digo modelo exacto.
Buenos dias, el modelo que veo en el split es: CA09AWR, a ver si deja de llover y puedo pegar la oreja a ver si escucho el compresor.
Una cosa que no he dicho, es que al instalarlo en la posición nueva, no le hice el vació ya que no sabia que había que hacerlo, puede ser este el problema??
Buenos días, he comprobado que el aire acondicionado no tiene gas, con un destornillador le di a la válvula donde se pone el manómetro y tras salir muy poco gas dejo de salir, creo que al volver a colocarlo tuve que hacerlo mal y ha estado tirando el gas.

-
- Mensajes: 8088
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Si,como la mayoría
Llame a un profesional que localice y repare la fuga,prueba de estanqueidad,vacío y carga por peso mas adicional en caso necesario
Llame a un profesional que localice y repare la fuga,prueba de estanqueidad,vacío y carga por peso mas adicional en caso necesario