El Aire Acondicionado .com
 

Avería 458

Avería 458

Notapor cristian » 10 Ene 2018 23:14

Hola tengo un problema en mi a/c,es un Split inverter Samsung dh070eas y esque cuando lo enchufo enseguida se apaga y me sale avería 458 ,podrías ayudarme que puede ser
cristian
 
Mensajes: 216
Registrado: 16 Ene 2012 01:50

Re: Avería 458

Notapor chispas-gs » 11 Ene 2018 08:27

Error en el ventilador exterior 1
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6229
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Avería 458

Notapor cristian » 11 Ene 2018 09:14

Que me quieres decir que esta averiado el motor ventilador?
cristian
 
Mensajes: 216
Registrado: 16 Ene 2012 01:50

Re: Avería 458

Notapor cristian » 11 Ene 2018 11:06

Y el ventilador arranca y todo pero sé para y sale ese error
cristian
 
Mensajes: 216
Registrado: 16 Ene 2012 01:50

Re: Avería 458

Notapor chispas-gs » 11 Ene 2018 16:10

Revisa motor 1 y pcb

Cuantos ventiladores lleva esa exterior ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6229
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada

Re: Avería 458

Notapor cristian » 11 Ene 2018 19:07

1 ventilador y me han dicho también que revise presiones
cristian
 
Mensajes: 216
Registrado: 16 Ene 2012 01:50

Re: Avería 458

Notapor chispas-gs » 11 Ene 2018 19:24

Presiones?

Quien te ha dicho eso?

El motor ventilador lleva incorporado un sensor hall y si este no le envía información a la placa te da ese error

Te aconsejo que le presupuestes la sustitución del motor y de la placa

Si cambias una cosa sin la otra corres el riesgo de romper la pieza nueva
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
chispas-gs
 
Mensajes: 6229
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada


Volver a Averías aire acondicionado Samsung

¿Quién está conectado?

Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados