Buenas! Soy nuevo en este foro. Gracias de antemano.
Tengo desde 2012 en casa montado un sistema de arerotermia y la.verdad que estamos.bastante contentos porque en dicho periodo no hemos tenido ningún problema, hasta el otro día que en el cuadro eléctrico del cuarto de calderas me saltaba eldiferencial por culpa del térmico de la unidad exterior 2x1. En la unidad interior no me marcaba error, puesto que se apagaba.
Tras varias pruebas a mi alcance sin resultado llame al S.T y me dijeron que serian o bien el compresor o bien la placa. El compresor lo descarte porque solté los conectores y seguía saltando y Los ventiladores en vacío giraban sin rozamiento alguno.
Una vez llegaron el S.T hicieron alguna comprobación y determinaron que el defecto en los ventiladores había cascado la placa.
Como lo veis, es necesario cambiar todo?
Que precio puede rondar la averia?
Un saludo.
Avería Aerotermia Daikin
Se me olvidaba...
No vienen estas placas protegidas por fusibles para evitar estas averías??
No vienen estas placas protegidas por fusibles para evitar estas averías??
Si se diagnostica que el motor ventilador esta mal lo correcto es cambiar motor y placa
Sin saber el modelo el importe que te den no sera exacto
Sin saber el modelo el importe que te den no sera exacto
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos