Avería Aerotermia Daikin

Abelbm

Mensaje por Abelbm » 20 Ene 2020 10:03

Buenas! Soy nuevo en este foro. Gracias de antemano.

Tengo desde 2012 en casa montado un sistema de arerotermia y la.verdad que estamos.bastante contentos porque en dicho periodo no hemos tenido ningún problema, hasta el otro día que en el cuadro eléctrico del cuarto de calderas me saltaba eldiferencial por culpa del térmico de la unidad exterior 2x1. En la unidad interior no me marcaba error, puesto que se apagaba.
Tras varias pruebas a mi alcance sin resultado llame al S.T y me dijeron que serian o bien el compresor o bien la placa. El compresor lo descarte porque solté los conectores y seguía saltando y Los ventiladores en vacío giraban sin rozamiento alguno.
Una vez llegaron el S.T hicieron alguna comprobación y determinaron que el defecto en los ventiladores había cascado la placa.
Como lo veis, es necesario cambiar todo?
Que precio puede rondar la averia?
Un saludo.
Abelbm

Mensaje por Abelbm » 20 Ene 2020 10:20

Se me olvidaba...
No vienen estas placas protegidas por fusibles para evitar estas averías??
chispas-gs
Mensajes: 7723
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 25 Ene 2020 19:54

Si se diagnostica que el motor ventilador esta mal lo correcto es cambiar motor y placa

Sin saber el modelo el importe que te den no sera exacto
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Responder