Averia aire LG sin código de error

Mensaje por Arumon » 15 Nov 2019 23:03

Hola buenas noches el aire acondicionado al encenderlo, arranca la unidad exterior pero no echa aire el split, y a los 10 segundos se para todo, se cambia solo de frío a calor y parpadea unas veces la luz de * hasta que se cierra la pestaña y se apaga. No me da ningún tipo de error, no tiene pantalla donde pueda salir nada. Es un LG E12EL.NSH (USNW126H4A0). Eso pone en la unidad interior. Me gustaría que me pudiesen ayudar. Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 17 Nov 2019 13:04

Cuantas veces parpadea el led ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Arumon » 20 Nov 2019 00:43

Hola, pues creo recordar que eran unas 5 veces hasta que ya se apagaba.

Mensaje por Arumon » 21 Nov 2019 19:15

Hola de nuevo, lo he vuelto a probar (es que desde verano no lo probaba) y los parpadeos son continuos hasta que se le da a off en el mando a distancia, mientras no se le dé sigue parpadeando, he llegado a contar hasta 24 y ya lo he parado.

Mensaje por Arumon » 22 Nov 2019 00:20

Me han comentado que pueda ser el compresor, ¿podría ser?
El split enciende, pero no echa aire

Mensaje por chispas-gs » 23 Nov 2019 19:25

5 parpadeos es error de comunicación

Si no da errores es porque no los tiene

En modo frio y bomba da el mismo síntoma ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos