Averia aire Mitsubishi Mr slim
-
- Mensajes: 7
- Registrado: 31 Dic 2020 12:52
Buenas , tengo una maquina modelo PUHZ.RP125 YHA2
Conecte el kit de limitacion de consumo SCN36NA para bajarla al 50% y asi consumir meos enegia.
Al colocal en switch del Switch del SW7 a ON , me confundi y coloque el del SW1 a ON , esta es para forzar la descongelacion segun dice el manual .
lo coloque de nuevo bien pero ahora no arranca el compresor , llame al servicio tecnico y me hizo realizar unas pruebas para desacartar el compresor , se descableo el compresor se realizaron las pruebas pero no sale tension hacia el compresor .
segun me dijo el Servicio tecnico , la averia es de la placa de potencia (PCB)
la duda es la siguiente , ¿podria ser quese haya estropeado la placade potencia unicamente como me dice el servicio tecnico o que haya algo mas que deba revisar para descartar ?
¿me podrian echar una mano por favor ?
muchas gracias !
Conecte el kit de limitacion de consumo SCN36NA para bajarla al 50% y asi consumir meos enegia.
Al colocal en switch del Switch del SW7 a ON , me confundi y coloque el del SW1 a ON , esta es para forzar la descongelacion segun dice el manual .
lo coloque de nuevo bien pero ahora no arranca el compresor , llame al servicio tecnico y me hizo realizar unas pruebas para desacartar el compresor , se descableo el compresor se realizaron las pruebas pero no sale tension hacia el compresor .
segun me dijo el Servicio tecnico , la averia es de la placa de potencia (PCB)
la duda es la siguiente , ¿podria ser quese haya estropeado la placade potencia unicamente como me dice el servicio tecnico o que haya algo mas que deba revisar para descartar ?
¿me podrian echar una mano por favor ?
muchas gracias !
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Que error te da ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 7
- Registrado: 31 Dic 2020 12:52
el error que sale en la pantalla del termostato es U6
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Compresor y/o placa potencia
En principio no esta relacionado con el cambio de SW
El SW 1,el 1 es para forzar desescarche
En principio no esta relacionado con el cambio de SW
El SW 1,el 1 es para forzar desescarche
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 7
- Registrado: 31 Dic 2020 12:52
Se hizo la prueba para ver que era , si placa o compresor .
salio placa estropeada .
la unica cosa es el porque al colocar el SW1 a On ,se haya estropeado la placa electronica de potencia
esperemos qeu al colocar la placa de potencia se solucione y se arranque la maquina .
Muchas gracias !
salio placa estropeada .
la unica cosa es el porque al colocar el SW1 a On ,se haya estropeado la placa electronica de potencia
esperemos qeu al colocar la placa de potencia se solucione y se arranque la maquina .
Muchas gracias !
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
Nada,casi seguro
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 7
- Registrado: 31 Dic 2020 12:52
mañana llega la placa , la colocaremos y veremos a ver si se soluciona el problema con el cambio
con que te refieres al "nada,casi seguro"?
con que te refieres al "nada,casi seguro"?
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
No olvides poner pasta térmica,sino la placa te puede llegar a durar horas y de medir las bobinas del compresor
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 7
- Registrado: 31 Dic 2020 12:52
Al final llegara entre el lunes y el martes el repuesto .
una vesz qeu este cambiada te cuento como fue todo
muchas gracias por la ayuda !
una vesz qeu este cambiada te cuento como fue todo
muchas gracias por la ayuda !
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
OK
Nada
Esto tendría que hacerlo un profesional
Nada
Esto tendría que hacerlo un profesional
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
-
- Mensajes: 7
- Registrado: 31 Dic 2020 12:52
buenas noches
se cambio la tarjeta y quedo la maquina funcionando desde el dia 12 de enero
muchas gracias por la ayuda Chispas-gs
se cambio la tarjeta y quedo la maquina funcionando desde el dia 12 de enero
muchas gracias por la ayuda Chispas-gs
-
- Mensajes: 8169
- Registrado: 11 Sep 2012 09:58
- Ubicación: Granada
- Contactar:
De nada
A ti por cerrar el tema
Me alegro y que dure,hazle sus mantenimientos
P.D.: Las reseñas positivas motivan,en Google www.sateinstalaciones.com
A ti por cerrar el tema
Me alegro y que dure,hazle sus mantenimientos
P.D.: Las reseñas positivas motivan,en Google www.sateinstalaciones.com
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos