AVERÍA AIRE MITSUBISHI SE APAGA EL COMPRESOR

Mensaje por michael » 30 Sep 2019 22:09

Hola tengo un aire Mitsubishi

Hace un tiempo le cambiamos placa de potencia y de control de unidad exterior.
Funcionaba bien.

Ahora se enciende funciona 10 minutos, el compresor se acelera, y se paga el compresor y el ventilador exterior.

A los 10 minutos se encienden de nuevo y se apagan a los 5 minutos y así se tira funcionando.

no da ningún error.

Alguien que me pueda guiar.

Modelo exterior. PUHZ-P100VHA3
Modelo Interior: PCA-RP100KA

Presión con compresor encendido 10bar

SALUDOS Y GRACIAS

Mensaje por chispas-gs » 01 Oct 2019 07:47

Hasta cuantos minutos la has dejado con este fallo encendida ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por michael » 01 Oct 2019 15:07

Hola

Yo no la he dejado encendida,

la cliente me dice que al principio le daba error u9,
Seguro lo ha encendido varias veces.

Ahora ya no aparece ninguno error.

Saludos y gracias

Mensaje por chispas-gs » 02 Oct 2019 07:50

Déjala encendida hasta que de el error

El U9 es fallo de tensión del compresor,posible power board mal
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder