Averia C5 LG Art Cool...pero con una variante...
Hola. Antes que nada, saludaros a todos. He llegado a este foro buscando solución para mis aires LG, porque tengo el mismo problema en dos de los tres aparatos que tengo. He estado leyendo en este mismo foro las posibles causas del fallo C5, fallo de comunicación, pero no he encontrado a nadie que le pase lo mismo que a mí.
Como al resto, al conectar el aire, este se para a los 60-90 segundos, siempre....pero, si antes de que se pare con el mando, suba y bajo la velocidad del ventilador, hasta que consigo que suba (al principio no lo hace), entonces, sí que funciona correctamente. Si el fallo es de la PCB...¿no fallaría siempre? Desmonté la placa, comprobé que los cables estén bien conectados, y en principio, todo está correcto...curiosamente, me pasa en dos de los tres aparatos que tengo (individuales, 1 split)...y todos son el mismo modelo LG A12AWU UF1 (asuw126fug1), y la PCB es 6870A90055Q_5(060317).
Muchas gracias por leer hasta aquí, y disculpad el tochazo. Un saludo
Como al resto, al conectar el aire, este se para a los 60-90 segundos, siempre....pero, si antes de que se pare con el mando, suba y bajo la velocidad del ventilador, hasta que consigo que suba (al principio no lo hace), entonces, sí que funciona correctamente. Si el fallo es de la PCB...¿no fallaría siempre? Desmonté la placa, comprobé que los cables estén bien conectados, y en principio, todo está correcto...curiosamente, me pasa en dos de los tres aparatos que tengo (individuales, 1 split)...y todos son el mismo modelo LG A12AWU UF1 (asuw126fug1), y la PCB es 6870A90055Q_5(060317).
Muchas gracias por leer hasta aquí, y disculpad el tochazo. Un saludo
Revisa la posición correcta,tensión,etc del Neutro
Revisa si tiene la tierra conectada y sus valores
Revisa si tiene la tierra conectada y sus valores
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias por responder !!! El tema del cableado y la masa, no se han tocado desde que se instalaron...y como he comentado, tengo tres splits exactamente iguales, y los tres están conectados de la misma manera...y solo fallan dos...el otro funciona perfectamente...no ha habido cambios eléctricos de ningún tipo...los splits tienen cada uno su linea correspondiente...es una vivienda unifamiliar. Hay que decir que los splits tienen 13-14 años...pero lo que más me sorprende es que si hago la maniobra de subir y bajar la velocidad del ventilador (si lo hace), entonces funciona...eso es lo mosqueante...
Ya
Ha revisado lo mencionado?
Dime valores y si están bien seguimos
Ha revisado lo mencionado?
Dime valores y si están bien seguimos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Hola. No he podido ir a la casa donde está instalado, pero ¿como se mide lo que me comentas? tengo un tester que me regalaron y se medir tensiones, pero lo de los valores de tierra...¿como se miden? Lo que te comentaba que no entiendo es que no se ha tocado nada de la instalación y el tercero que funciona, está igualmente conectado como los otros dos y funciona correctamente...y lo que me extraña es lo de que si consigo que las velocidades del ventilador funcionen (a base de subir y bajarlo desde el mando) entonces, no se para... El tema de hacerle un reset, no lo he probado....¿como se hace? lo que sí que han estado es mucho tiempo desconectados de la corriente, pero sin haberles hecho el reset. Muchas gracias
Reset: dejarla sin tension durante 10 minutos
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias por responder. Pues si se hace así el reset, lo he hecho sin duda... ¿cómo miro lo que me comentas de la masa? conectada físicamente lo está...
Hay que medir:
Entre fase y neutro
Entre fase y tierra
Entre neutro y tierra
Y que el neutro este correctamente colocado en la N y la fase en la L
Entre fase y neutro
Entre fase y tierra
Entre neutro y tierra
Y que el neutro este correctamente colocado en la N y la fase en la L
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Ok !!! Gracias...en cuanto pueda, lo miraré y comentaré los valores...Un saludo y gracias de nuevo.
Nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
.
Última edición por AngelLG el 15 May 2022 22:48, editado 1 vez en total.
[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]04 Mar 2022 07:05Nada
Hola. He realizado mediciones, y la fase y el neutro están correctamente conectados, la tensión entre 225-230V, entre fase y neutro y fase y masa, hay la misma tensión, y entre neutro y masa, no hay tensión. Entre el neutro y el cable negro que debe ser el de comunicación (se comunica con el rojo de la unidad interior y exterior), fluctúa entre 25-40 V en DC en el aire que funciona correctamente y en los otros dos que no funcionan, no hay corriente contínua y sí algo de alterna...No se si estos datos aclaran algo. En cuanto arranco no se conecta el compresor exterior, pero a base de subir y bajar la velocidad del ventilador, al cabo de varios intentos (no pocos), se conecta el compresor y sí que hay tensión en contínua entre el neutro y el cable negro de comunicación, siempre estoy hablando de mediciones en la unidad exterior. un saludo y muchas gracias
Última edición por AngelLG el 19 May 2022 15:48, editado 1 vez en total.
El led de la placa de la unidad exterior no se enciende en ningún momento...y entre el neutro y el cable de comunicación, no hay en ningún momento tensión en contínua. Había pensado probar la placa del aire que funciona perfectamente en los otros dos que no funcionan, para ver si es la placa de la unidad exterior la que falla o es la interior...¿puedo estropear la que funciona bien haciendo esta prueba? Gracias y un saludo
Si las conectas correctamente no rompes nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias por responder. Pues miraré de probar el cambio de placa para asegurarme de que es la exterior...Si fuera el transformador de 15V, seguramente el mismo que lleva no se encontrará no? es un BKB7a (1515752)...hay compatibles no? las tensiones de masa y neutro son correctas verdad? Gracias de nuevo
Si hay,yo tengo el mismo y original
Es una averia muy común en estas placas,es entrada continua y salida continua 15+15 v
Es una averia muy común en estas placas,es entrada continua y salida continua 15+15 v
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Yo tenía el mismo problema con mi aire acondicionado LG y tuve que contactar con el servicio técnico de LG en Guadalajara que es donde vivo.
Mucha suerte con el problema.
Mucha suerte con el problema.
https://www.electroyclima.es/
[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]20 May 2022 07:08Si hay,yo tengo el mismo y original
Es una averia muy común en estas placas,es entrada continua y salida continua 15+15 v
Bueno, pues efectivamente, era la fuente...cambiada y ya funciona...ahora miraré el otro que daba el mismo fallo y que tampoco se enciende el led de la placa, y cambiaré la fuente también. Muchas gracias por todo. Un saludo !!!