Avería Condensadora Equipo Fujielectric Inverter TOT-24LA

josele1975

Mensaje por josele1975 » 30 May 2020 10:16

Buenas a todos/as.

Os escribo este post, con el objetivo de conseguir identificar una avería que me ha surgido en la maquina condensadora de un equipo centralizado de aire acondicionado Fujielectric inventer modelo ROT-24LA.

El problema del equipo es que cuando lo pones en funcionamiento, sale aire pero no aire acondicionado. Esto se detecta al poner la mano en una de las rejillas, ya que se observa que funciona como un pequeño ventilador.

La cuestión es que he desmontado la maquina condensadora y se escucha un zumbido, el cual no logro identificar.
Puse el tester en la salida de la placa de control y observe que la tensión de salida en alterna no era constante y fluctuaba entre 50 voltios y 100, dando saltos los valores de la tensión constantemente.

Otro de los sintomas que identifique fue que el compresor de la maquina tenía mucha vibración y al tacto con la palma de la mano estaba bastante caliente.

Por ultimo la maquina condensadora se pone en marcha y a los quince segundos se apaga. Lo comprobe en cinco ocasiones, y en el display del cuadro de control para la puesta en marcha del equipo centralizado de aire acondicionado no figuraba ningún error.

Os agradecería que me asesorarais sobre cual puede ser el motivo de la avería.
chispas-gs
Mensajes: 7695
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 03 Jun 2020 18:10

Si deja que realice esa operacion varias veces hasta que le salga error no lo da ?

Presiones ?

Recalentamiento ?
[External Link Removed for Guests]
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Responder