Averia en split mundoclima mupr-12-h3

Preguntas y respuestas sobre la instalación, el mantenimiento y las averías.
Responder
felix
Mensajes: 136
Registrado: 07 Ene 2016 11:25

Mensaje por felix » 07 May 2018 23:01

El cod de error es e2.
Error en la detección de cruce por cero.
Esto q leches es?
Mil gracias

chispas-gs
Mensajes: 6880
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 08 May 2018 07:32

Detección del paso por cero,o lo que es lo mismo que el compresor no se ha detenido cuando tenia que hacerlo

Ha medido presiones,consumo,neutro,tierra,monofasica,etc,etc ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

felix
Mensajes: 136
Registrado: 07 Ene 2016 11:25

Mensaje por felix » 08 May 2018 16:01

Ya os comento. Me dijo el codigo de error. Y vi eso.gracias

chispas-gs
Mensajes: 6880
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 08 May 2018 18:53

OK

Mide tambien las presiones de refrigerante,reset,neutro,tierra,etc

En algunos casos da falsos errores,etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder