avería error pulsaciones led

Mensaje por Marratxi » 18 Nov 2022 18:31

Hola, tengo un Mitsubishi Electric MSZ DM 25 VA del 2016 la maquina se pone en marcha en frio, el compresor también, pero a los cinco minutos se para, sale un error de pulsaciones en led verde 17 seguidas de 4 segundos apagado, secuencia se repite continuamente, he reseteado el equipo, me indicaron sustituir el cable de comunicación S3, con un cable exterior, lo he hecho y sigue el mismo fallo, ¿de que podría ser? gracias

Mensaje por chispas-gs » 22 Nov 2022 06:41

Le has mirado las presiones de refrigerante ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Marratxi » 23 Nov 2022 19:53

Hola, no he mirado nunca la presión de de un circuito de aire acondicionado, buscare como hacerlo, pero , ¿es posible que haya tenido una fuga de gas, por la avería que indica el led? gracias

Mensaje por chispas-gs » 24 Nov 2022 07:11

Si, puede ser ,hay que verificar varias cosas para dar un diagnostico certero

Este tipo de trabajos tiene que hacerlo personal competente y con los carnets de manipulador de gases, etc
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Marratxi » 25 Nov 2022 08:59

De acuerdo muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 28 Nov 2022 06:42

Nada, lo siento ,ya nos contaras
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder