AVERIA FUJITSU AOYB24LACL

Todos los temas relacionados con la climatización por conductos.
Responder
vicfly
Mensajes: 1
Registrado: 31 Ene 2012 20:24
Ubicación: España

Mensaje por vicfly » 31 Ene 2012 20:40

Hola,tengo un problema con aire acondicionado tipo conductos,concretamente un fujitsu AOYB24LACL,TENGO UN CODIGO DE ERROR 2B(COMPRESOR TEMPERATURE ERROR) LA MAQUINA ESTA PERFECTAMENTE DE REFRIGERANTE,CON LO CUAL PIENSO QUE ES PROBLEMA DE EL THERMISTOR (COMP)CN73,HE MEDIDO EL VALOR A UNA TEMPERATURA AMBIENTE DE 18ºC Y ME DA UN VALOR DE 74,3,EL PROBLEMA ES QUE NO SE QUE VALOR DEVERIA TENER ESTA SONDA,ME SERIA DE GRAN AYUDA UNA TABLA DE VALORES DE LAS SONDAS DE ESTE EQUIPO.

GRACIAS

UN SALUDO

chispas-gs
Mensajes: 7177
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 18 Oct 2012 08:54

Estoy en ello,cuando las encuentre te digo

chispas-gs
Mensajes: 7177
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 19 Oct 2012 08:43

15º- 81.80
20º- 64.50

La medicion estaria bien

Has revisado la bateria ext,ventilador,etc ?

Responder