Averia fujitsu

Mensaje por Victorr407 » 08 Dic 2021 23:28

Hola a todos.
Tengo un fujitsu inverter averiado pero se instaló hace unos 14 años y lo tengo a unos 250 km de distancia, y el cliente no sabe darme la referencia.
El tema está en que el aparato no calienta. El Split enciende y la turbina arranca muy levemente, y el compresor arranca, pero apenas calienta tuberías, escuchándose como un zumbido o pitido por la parte de abajo del compresor. Sin los datos que me pasa el cliente. Agradecería vuestra ayuda.

Mensaje por chispas-gs » 09 Dic 2021 07:26

Se necesitan mas datos para un diagnostico certero

Empieza midiendo el recalentamiento y presiones,la causa mas plausible es la falta de refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Victordatos » 09 Dic 2021 09:18

Gracias chispas-gs por responder. El aparato lleva unos 14 años funcionando sin fuga, por lo que sería raro tener fuga ahora, y de ser así se le debería de haber producido ahora

Mensaje por Victordatos » 10 Dic 2021 20:01

El cliente me pasa más información. Con el aire en frío y sujetando la sonda, el aire enfría, o al menos eso cree el cliente. El compresor en frío arranca y el Split también.
En calor, el compresor arranca pero el Split arranca al mínimo y no calienta. El compresor hace un zumbido como un pitido por el mismo compresor.
Podría ser la válvula de 4 vías o la bomba de calor??

Mensaje por chispas-gs » 14 Dic 2021 07:48

Lo dudo

Saca y pesa el gas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Victordatos » 20 Dic 2021 00:42

Para comprobar si es falta de gas, puedes decirme a cuántos kg en calor en manómetros, debe funcionar para un correcto funcionamiento??

Mensaje por chispas-gs » 20 Dic 2021 19:23

No puedo decirte kg si no me dices tipo de gas

Si te puedo decir que con el compresor al 100% en caso de ser inverter rondaría los 50-55 grados

El equivalente en kg dependerá del tipo de refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Victordatos » 20 Dic 2021 23:26

El gas es R410A. En frío creo recordar que en manómetros, ronda los 5-5,5 kg de presión, pero en calor dudo..

Mensaje por chispas-gs » 21 Dic 2021 07:37

Todos los refrigerantes para uso domestico clima ronda los 5º en frío y 55º en calor

Si fuera refrigerante R410a la presión para baja o frio seria de 8.5 bar y para alta o calor 33 bar

Si fuera R22 seria 4.8 bar para frío y 20 bar para calor

Como ves cada refrigerante tiene una presión distinta para cada temperatura

Esto los manómetros te lo dicen
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Victordatos » 21 Dic 2021 08:25

Ok, muchas gracias

Mensaje por chispas-gs » 22 Dic 2021 07:27

De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder