Hola a todos.
Tengo un fujitsu inverter averiado pero se instaló hace unos 14 años y lo tengo a unos 250 km de distancia, y el cliente no sabe darme la referencia.
El tema está en que el aparato no calienta. El Split enciende y la turbina arranca muy levemente, y el compresor arranca, pero apenas calienta tuberías, escuchándose como un zumbido o pitido por la parte de abajo del compresor. Sin los datos que me pasa el cliente. Agradecería vuestra ayuda.
Tengo un fujitsu inverter averiado pero se instaló hace unos 14 años y lo tengo a unos 250 km de distancia, y el cliente no sabe darme la referencia.
El tema está en que el aparato no calienta. El Split enciende y la turbina arranca muy levemente, y el compresor arranca, pero apenas calienta tuberías, escuchándose como un zumbido o pitido por la parte de abajo del compresor. Sin los datos que me pasa el cliente. Agradecería vuestra ayuda.
Se necesitan mas datos para un diagnostico certero
Empieza midiendo el recalentamiento y presiones,la causa mas plausible es la falta de refrigerante
Empieza midiendo el recalentamiento y presiones,la causa mas plausible es la falta de refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Gracias chispas-gs por responder. El aparato lleva unos 14 años funcionando sin fuga, por lo que sería raro tener fuga ahora, y de ser así se le debería de haber producido ahora
El cliente me pasa más información. Con el aire en frío y sujetando la sonda, el aire enfría, o al menos eso cree el cliente. El compresor en frío arranca y el Split también.
En calor, el compresor arranca pero el Split arranca al mínimo y no calienta. El compresor hace un zumbido como un pitido por el mismo compresor.
Podría ser la válvula de 4 vías o la bomba de calor??
En calor, el compresor arranca pero el Split arranca al mínimo y no calienta. El compresor hace un zumbido como un pitido por el mismo compresor.
Podría ser la válvula de 4 vías o la bomba de calor??
Lo dudo
Saca y pesa el gas
Saca y pesa el gas
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Para comprobar si es falta de gas, puedes decirme a cuántos kg en calor en manómetros, debe funcionar para un correcto funcionamiento??
No puedo decirte kg si no me dices tipo de gas
Si te puedo decir que con el compresor al 100% en caso de ser inverter rondaría los 50-55 grados
El equivalente en kg dependerá del tipo de refrigerante
Si te puedo decir que con el compresor al 100% en caso de ser inverter rondaría los 50-55 grados
El equivalente en kg dependerá del tipo de refrigerante
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
El gas es R410A. En frío creo recordar que en manómetros, ronda los 5-5,5 kg de presión, pero en calor dudo..
Todos los refrigerantes para uso domestico clima ronda los 5º en frío y 55º en calor
Si fuera refrigerante R410a la presión para baja o frio seria de 8.5 bar y para alta o calor 33 bar
Si fuera R22 seria 4.8 bar para frío y 20 bar para calor
Como ves cada refrigerante tiene una presión distinta para cada temperatura
Esto los manómetros te lo dicen
Si fuera refrigerante R410a la presión para baja o frio seria de 8.5 bar y para alta o calor 33 bar
Si fuera R22 seria 4.8 bar para frío y 20 bar para calor
Como ves cada refrigerante tiene una presión distinta para cada temperatura
Esto los manómetros te lo dicen
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Ok, muchas gracias
De nada
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos