Avería mitsubishi PEAD-RP100JAQ

Mensaje por rojiiss » 08 Ene 2023 19:06

Buenas a todos, de repente no se enciende el termostato del aire acondicionado, he comprobado las placas de la unidad interior y le veo que le entran 24VDC a la de control y 220V a la de potencia pero no se enciende ningún led, veo que hay un conector que va de la placa de control a la de potencia que no tiene voltaje y no se cual de las dos es la que tiene que sacar la tensión, comento todo esto por que no estoy seguro de que placa puede ser la afectada, ya que la de control no se enciende nada pero puede que tenga que ver que la de potencia no le mande tensión, a ver si a alguien mas le ha pasado y me ayuda, gracias.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por chispas-gs » 09 Ene 2023 07:38

Los 24 vdc de comunicación los da la unidad exterior

Mide en la UI la placa de potencia que te de todas las tensiones

En el motor fan 340 y 15,ambos en dc

En estos conectores tienes las salidas de tensión ( 5,12, etc ) para alimentar la placa de control:

CNXA1
Connect to the indoor power board
CNXB1
Connect to the indoor power board
CNXC1
Connect to the indoor power board

Todo apunta de que tengas mal la placa de potencia
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rojiiss » 10 Ene 2023 07:26

[Enlace local eliminado para invitados] escribió: [Enlace local eliminado para invitados]
09 Ene 2023 07:38
Los 24 vdc de comunicación los da la unidad exterior

Mide en la UI la placa de potencia que te de todas las tensiones

En el motor fan 340 y 15,ambos en dc

En estos conectores tienes las salidas de tensión ( 5,12, etc ) para alimentar la placa de control:

CNXA1
Connect to the indoor power board
CNXB1
Connect to the indoor power board
CNXC1
Connect to the indoor power board

Todo apunta de que tengas mal la placa de potencia
Gracias por contestar, a ver si esta tarde puedo ponerme y revisar todo lo que me dices, ya te cuento.

Mensaje por rojiiss » 10 Ene 2023 19:48

He podido hacer unas comprobaciones y alimentando la placa a 220V ninguna de las salidas tiene voltaje, si que todo apunta que va ser esta placa, tiene reparación?

Mensaje por chispas-gs » 11 Ene 2023 07:35

Es la placa de potencia, mas del 80% las reparo con éxito, el riesgo siempre existe de no reparacion y se factura

El precio de la revision/reparacion de la placa dependerá de los componentes afectados y horas de trabajo, suele rondar 60/90€ ( una vez revisada se dará presupuesto definitivo ,puede incrementar ) mas portes mas iva

El de la nueva 344€ mas portes mas iva
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rojiiss » 11 Ene 2023 12:23

Gracias por las aclaraciones, voy a pensar que hacer.

Mensaje por chispas-gs » 11 Ene 2023 13:23

ok
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por rojiiss » 12 Ene 2023 00:41

Tengo una duda respecto a la placa de potencia ya que la mia es la BS08S(KE76B2118G51), y he encontrado la BS08S(KE76B2118G52) cambia el ultimo número y veo que no son exactamente iguales, sabias decirme si es valida.veo que en la segunda le falta por ejemplo un condensado y una resistencia a primera vista. adjunto las fotos.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por chispas-gs » 12 Ene 2023 07:30

No son las mismas

En teoría no son compatibles

Esas referencias son de las placas, no de Mitsubishi, por lo que no te puedo confirmar que sea compatible

Normalmente cambian por las potencias, las de potencia 35 no es la misma que una 71,100,125 o 140
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder