Averia ROCA BLI 507 AG

Menbote

Mensaje por Menbote » 04 Dic 2020 15:55

Al encender el equipo como bomba de calor al cabo de un rato da la alarma E1, haciendo pruebas he visto que si lo pongo en función ventilador tampoco arranca pero el motor se le oye que intenta arrancar; vuelvo a ponerle en función bomba de calor y veo que tambien intenta hacer funcionar el ventilador de la máquina interior, si le ayudo un poquitín el ventilador empiza a girar y no salta la alarma; eso si cuando para por llegar a la temperatura establecida e intentar luego volver a a arrancar al no girar de nuevo el ventilador vuelve a saltar la alarma E1, por lo que creo que el problema está en el condensador de arranque del FAN, ¿que os parece?, alguien me puede decir donde conseguir el esquema electrico interno del equipo para ver las caracteristicas de dicho condensador. Gracias
chispas-gs
Mensajes: 8323
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 09 Dic 2020 08:58

Muy posiblemente

Midelo y si esta fuera de valor cámbialo
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos
Responder