Averia varistor en placa filtro de red del modelo PUHZ RV100YKA

Mensaje por joseluis.sanchez » 10 Mar 2021 16:36

Hola, El aparato averiado es un Mitsubhisi PUHZ - RP100YKA . Tiene un varistor y fusible de 6.3 A quemados
en la placa filtro de red (ref RG62V850).

¿alguien sabe las caracteristicas del varistor que lleva ) es una placa de filtrado trifasica y el varistor quemado va entre el polo + y el - del puente rectificador. Tambien me valdría el esquema electrico si lleva el valor de los componentes. Gracias.

Mensaje por chispas-gs » 10 Mar 2021 19:13

Un varistor en tensión continua ?

Seguro ?

Tienes imagen ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sanchezmojose » 15 Mar 2021 09:53

Hola, te adjunto foto de la placa , el componente quemado puedes verlo junto al puente y va conectado entre el + y - el puente rectifica fase y neutro 230 v.
WhatsApp Image 2021-03-10 at 12.09.21.jpeg
He probado la placa quitando el componente quemado y sustituyendo el fusible de 6,3 y funciona correctamente.
WhatsApp Image 2021-03-04 at 17.50.06.jpeg
En la parte inferior derecha del esquema puedes ver el puente y el varistor. el esquema no indica las caracteristicas de los componentes. Espero te sirva. Gracias por responder.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por chispas-gs » 16 Mar 2021 07:31

Vale,el modelo del titulo no coincidía con el que expones en el comentario

He revisado los esquemas y es un varistor DC,por eso al quitarlo te esta funcionado,va en paralelo en caso de corto salta el fusible

Si es alterna 3.15 y si continua 6

Mídete la tensión y por uno para ese voltaje

No tengo en taller ninguna placa similar para decirte el valor exacto pero no es necesario,cualquier de ese voltaje te vale
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sanchezmojose » 16 Mar 2021 09:13

La tensión en el varistor es de 250 v cc.
he pensado probar con uno de 300 v para tener algo de margen .

Muchas gracias por las aclaraciones. Buen día.

Mensaje por chispas-gs » 17 Mar 2021 07:43

OK

Cualquier protección buena es,son pocas las placas que llevan varistores en DC

La mayoría lo llevan en la entrad de AC
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por sanchezmojose » 30 Mar 2021 12:28

Placa reparada y funcionando, poniendo un varistor para 320 v. D.C. y fusible de 6 Amp.

El presupuesto dado por un servicio tecnico para el cambio de placa era de 630 euros.

Gracias por la ayuda Chispas !

Mensaje por chispas-gs » 31 Mar 2021 07:21

Nada

Las averías por sobretension no suelen afectar a nada mas,si el equipo esta parado

Me alegro

Ningun sat oficial ni tecnico en clima te va a reparar una placa,su trabajo es diagnosticar y cambiar placa/as afectadas

Salvo yo jajajajajaja
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Mensaje por Pepeluis » 27 Sep 2021 19:48

buenas tarde, tengo un problema parecido , me podrias echar una mano, en el ic05 de la placa a reventado y no se la referencia podriais ayudarme.
No tienes los permisos requeridos para ver los archivos adjuntos a este mensaje.

Mensaje por chispas-gs » 29 Sep 2021 19:41

Ya te he contestado

Este hilo es de otro tema

No repita el mismo caso

Gracias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder