Averías aire acondicionado Hiyasu

Preguntas y respuestas sobre la instalación, el mantenimiento y las averías.
Responder
cash3
Mensajes: 3
Registrado: 01 Jul 2018 23:35

Mensaje por cash3 » 01 Jul 2018 23:44

Hola.
En la unidad exterior de un equipo Hiyasu HOS20U11i-P de un sistema 2x1 aparece en el display de la placa el codigo 34 y no arranca. En las unidades interiores no hay errores.
Alguien sabe qual puede ser el motivo de este error ?

chispas-gs
Mensajes: 6883
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 02 Jul 2018 07:37

Dice que le aparece en el display,de la exterior ?

Las dos interiores le fallan en modo bomba,frio y solo fan ?

Normalmente los errores te lo dan las interiores y en este modelo están formados por letras y números

La ha dejado sin tensión 15 minutos ?
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

cash3
Mensajes: 3
Registrado: 01 Jul 2018 23:35

Mensaje por cash3 » 02 Jul 2018 20:35

Buenas tardes y grácias por su rapida respuesta:
Si, el codigo 34 aparece en el display de la placa exterior, concretamente en los dos digitos de la derecha (V2). En los dos de la izquierda (V1) no hay nada.
Observando la unidad exterior aparece un 0 en el display V2 al conectar, durante unos 20 segundos. Despues aparece el 34 y ya no se va. Pulsando SW1 aparece un 0 y al soltarlo el 34. Pulsando SW2 y SW3 no ocurre nada.

He comprobado todas las sondas (8) de la unidad exterior. Todas dan alrededor de 5KOhm excepto la DISS (CN20), que da 50KOhm
Desconectando todas las sondas, aparece siempre el mismo error, y desconectando las dos valvulas reguladoras también.
Solo cambia al desconectar las señales de control del inverter. Entonces aparece el 30 en el mismo display.
La sonda del evaporador de las unidades interiores también dan alrededor de 5KOhm.

Lo mismo falla en modo frio y calor. En los displays de las unidades interiores aparece la tempertura deseada cuando conectas y la real unos segundos después. Se comportan normalmente y sin codigos de error.
En la exterior no arranca ni el compresor ni el ventilador.
La he dejado sin tensión mas de 15 minutos sin resultado.

Saludos

cash3
Mensajes: 3
Registrado: 01 Jul 2018 23:35

Mensaje por cash3 » 10 Jul 2018 23:31

Buenas noches:

Alguien me podría pasar los codigos de error de este Hiyasu HOS20U11i-P?

Gracias

chispas-gs
Mensajes: 6883
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 11 Jul 2018 08:02

Error 34 34 Indoor coil temperature sensor fault
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

jaumet

Mensaje por jaumet » 18 Dic 2018 12:44

Hola,

Tengo hace 6 años un aire frio/calo hiyasu. No arranca la unidad externa. Me sale en la unidad externa el número 12. Alguien sabe qué tipo de error es?

chispas-gs
Mensajes: 6883
Registrado: 11 Sep 2012 09:58
Ubicación: Granada
Contactar:

Mensaje por chispas-gs » 19 Dic 2018 16:27

jaumet escribió:
18 Dic 2018 12:44
Hola,

Tengo hace 6 años un aire frio/calo hiyasu. No arranca la unidad externa. Me sale en la unidad externa el número 12. Alguien sabe qué tipo de error es?

Abre un tema nuevo para tu caso

Gracias
http://www.sateinstalaciones.com
S.A.T. oficial Granada
Diagnósticos técnicos

Responder